亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于化工園10KV電纜的敷設方式

    我正在做一個化工園的供電規劃,,10KV以上的采用架空敷設,10KV的采用直埋敷設,,但當?shù)毓╇姴块T(mén)說10KV電纜直埋的費用太高,,建議采用其它敷設方式。當時有人提出使用電纜橋架的方式,,我想在問請教各位一下,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,,如果可以的化,,需要注意那些問題呢,?有沒有相關的規范?感激不盡,。

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設,?

    由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做,?國家是否有相關的標準,、規范,?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 電纜敷設方式及代號知多少~~

    電纜敷設方式及代號知多少~~

    敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 ,、電纜隧道敷設 、排管敷設 ,、架空敷設 ,、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片

  • 電纜的敷設方式有哪些?大家知道嗎

    電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設、淺槽敷設,、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點,, 一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修。在一些發達國家城市中,,城市規劃建設時,,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,在國內,,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的。相比而言,,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方,。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,,也要重新挖開電纜溝,,極不方便,。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,,根據工程條件、環境特點,、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,,按照滿足運行可靠性,、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定。

  • 精解電纜的四種敷設方式

    精解電纜的四種敷設方式

    直埋敷設要注意什么,?在什么情況下采用,? 直埋敷設,,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1,、如果不會受到大的沖擊,,直接敷設是可以的,。 2、如果可能受到一些比較大的沖擊,,但強度可以控制在一定范圍,,可以考慮鎧裝直埋,。 3、如果外力更大,,就需要采用保護套管了,,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以,。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,節省材料和人工,, 缺點:維護不便,,如果要維護,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護,,或能接受這種維護方式的地方,。直埋時一般是需要墊黃沙的。

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。

  • 請教電纜敷設方式歸類問題

    請教各位老師,,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,,還是按敷設在墻壁中驗算電流,或者還是按其他某種敷設方式驗算的,。求指導,,謝謝各位。

  • 這樣的電纜敷設方式是什么意思?

    RT,,為什么三相里穿了2根電纜線呢?

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),,4回電纜可否雙排桿雙層架設,?電桿的檔距在50米是否可行,?還有其他需要注意的有什么?謝謝了,!

  • 請問:路燈電纜敷設哪種方式好

    如果凍土層很深,》1,。5米,,哪種方式好呢,?1,。電纜穿管敷設,埋深0,。8米2,。電纜直埋,埋深0,。8米,,電纜上下敷以大于200MM的細沙層3。電纜直埋于凍土層以下

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長,、寬約200m,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?

  • 不同敷設方式電纜載流量

    我這里有一個電纜 70平方, 大約敷設了40米, 開始是空氣中敷設, 最后4,5米穿管埋地, 請問我應該按照哪個確定載流量? 70平方Y(jié)JV的 根據工業與民用配電設計手冊三版, 空氣中是230多, 埋地只有170A. 根據GB16895 - 523.7 "當沿敷設路徑各部分的散熱條件各不相同時,電纜截流量散熱條件應按最不利的部分選取,。", 那就應該按照埋地的算. 可是工業項目中有太多的電纜 橋架中敷設很遠, 百米的, 最后一點入地, 難道就因為這一點按照埋地算載流量?

  • 長沙電力局:電纜溝敷設的方式

    1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,,且需分隔油路時,應采用塞止接頭,。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭,。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭,。4 電纜線路分支接出的部位,,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱,、環網柜等情況外,其他應采用T 型接頭,。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,,應采用轉換接頭,。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,應采用過渡接頭,。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程、配電工程,、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 小區專配電纜敷設有那些方式

    我們小區設計院給的是走車庫橋架,,現場情況走車庫比較難,我問他能在室外做電纜溝不,,他說不行,。他說要什么給供電局說明,,然后交點錢就可以改,,我怎樣反駁他,有什么依據,,求助,。不給錢能辦成嗎,??,??

  • 【電氣學院】電纜的四種敷設方式

    直埋敷設 要注意什么,?

  • 弱電系統太多,電纜敷設方式怎么選擇?

    一六層教學樓,除強電外,弱電系統包括電話,有線電視,網絡,廣播,還有監控.樓板厚120,這些電纜都在樓板內敷設好象有問題.如果走線槽,建設單位不容易接受 .哪位有經驗,告訴我怎么做才最合理.謝謝!

點擊加載更多

10kv電纜敷設方式

10kv電纜敷設方式專題,為您提供10kv電纜敷設方式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜敷設方式 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜敷設方式相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度