  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 電纜的敷設方式有哪些,?大家知道嗎

    電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設、淺槽敷設,、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點,, 一般要考慮城市發展規劃,,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修。在一些發達國家城市中,,城市規劃建設時,,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,在國內,,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的。相比而言,,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方,。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,,也要重新挖開電纜溝,,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,,要結合實際情況,,根據工程條件,、環境特點,、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,,按照滿足運行可靠性,、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定。

  • 精解電纜的四種敷設方式

    精解電纜的四種敷設方式

    直埋敷設要注意什么,?在什么情況下采用,? 直埋敷設,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞,。 1,、如果不會受到大的沖擊,直接敷設是可以的,。 2,、如果可能受到一些比較大的沖擊,但強度可以控制在一定范圍,,可以考慮鎧裝直埋,。 3、如果外力更大,,就需要采用保護套管了,,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以,。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,節省材料和人工,, 缺點:維護不便,,如果要維護,就需要把覆土挖開,,僅建議用在不考慮維護,,或能接受這種維護方式的地方。直埋時一般是需要墊黃沙的,。

  • 電纜敷設方式及代號知多少~~

    電纜敷設方式及代號知多少~~

    敷設方式一般分為: 直埋敷設 ,、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 ,、排管敷設 ,、架空敷設 、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片

  • 請問:路燈電纜敷設哪種方式好

    如果凍土層很深,,》1。5米,,哪種方式好呢,?1。電纜穿管敷設,,埋深0,。8米2。電纜直埋,,埋深0,。8米,電纜上下敷以大于200MM的細沙層3,。電纜直埋于凍土層以下

  • 關于化工園10KV電纜的敷設方式

    我正在做一個化工園的供電規劃,,10KV以上的采用架空敷設,10KV的采用直埋敷設,,但當?shù)毓╇姴块T說10KV電纜直埋的費用太高,,建議采用其它敷設方式。當時有人提出使用電纜橋架的方式,,我想在問請教各位一下,,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,如果可以的化,,需要注意那些問題呢,?有沒有相關的規范?感激不盡,。

  • 不同敷設方式電纜載流量

    我這里有一個電纜 70平方, 大約敷設了40米, 開始是空氣中敷設, 最后4,5米穿管埋地, 請問我應該按照哪個確定載流量? 70平方Y(jié)JV的 根據工業與民用配電設計手冊三版, 空氣中是230多, 埋地只有170A. 根據GB16895 - 523.7 "當沿敷設路徑各部分的散熱條件各不相同時,,電纜截流量散熱條件應按最不利的部分選取,。", 那就應該按照埋地的算. 可是工業項目中有太多的電纜 橋架中敷設很遠, 百米的, 最后一點入地, 難道就因為這一點按照埋地算載流量?

  • 請教電纜敷設方式歸類問題

    請教各位老師,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,,還是按敷設在墻壁中驗算電流,或者還是按其他某種敷設方式驗算的,。求指導,,謝謝各位。

  • 這樣的電纜敷設方式是什么意思,?

    RT,為什么三相里穿了2根電纜線呢,?

  • 弱電系統太多,電纜敷設方式怎么選擇?

    一六層教學樓,除強電外,弱電系統包括電話,有線電視,網絡,廣播,還有監控.樓板厚120,這些電纜都在樓板內敷設好象有問題.如果走線槽,建設單位不容易接受 .哪位有經驗,告訴我怎么做才最合理.謝謝!

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做,?國家是否有相關的標準,、規范?

  • 電纜井蓋板最牛的敷設方式

    電纜井蓋板最牛的敷設方式

    電纜井蓋板最牛的敷設方式[ 本帖最后由 powerq 于 2011-1-24 16:06 編輯 ]

  • 長沙電力局:電纜溝敷設的方式

    1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,,且需分隔油路時,,應采用塞止接頭。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭,。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭,。4 電纜線路分支接出的部位,,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,,其他應采用T 型接頭,。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭,。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,,應采用過渡接頭,。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程、配電工程,、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 小區專配電纜敷設有那些方式

    我們小區設計院給的是走車庫橋架,現場情況走車庫比較難,,我問他能在室外做電纜溝不,,他說不行。他說要什么給供電局說明,,然后交點錢就可以改,,我怎樣反駁他,有什么依據,,求助,。不給錢能辦成嗎?,?,??

  • 【電氣學院】電纜的四種敷設方式

    直埋敷設 要注意什么,?

  • 幾種常用電纜敷設方式詳解

    知識點:電纜敷設

  • 北方嚴寒地區室外電纜敷設方式

    最近在做一個北方的項目,,該地區冬天室外最低溫度約零下25度,凍土層厚度約2~3米,,請教一下北方的大俠:1,、室外10KV、380/220V供電電纜分別該選用什么型號的電纜,?2,、這種環境下,室外電纜常規采用什么方法進行敷設,?(直埋,、穿鋼管、穿PVC管,、電纜溝)3,、嚴寒地區室外電纜設計,有什么需要注意的地方,?謝謝大家~~

  • 車間配電柜電纜哪種敷設方式好?

    一個車間落地柜(PGL 或GGD)到墻掛箱(多個)的電纜敷設有2種敷設方式:1,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝),,電纜從落地柜延立柱向上走再到橫梁水平橋架再下來到墻掛箱,,電纜用的多,電纜上----再水平----電纜下,,3個環節都走橋架,,費用很高2,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝)電纜走地面電纜溝(300*300),,節省電纜,,節省橋架。我們公司都是按方案1做的,,你們公司(工廠)都是用哪種方案設計的,??,?,??,?,?

  • 關于絕緣礦物電纜的工作溫度和敷設方式

    有哪位大蝦能說明一下絕緣礦物電纜的工作溫度和敷設方式?關于敷設方式我是這么理解的,,如果沿橋架敷設應該加隔板,。但是一般情況為了保證橋架的填充率,特別在槽式線槽內,,空間有限,,而且填充率為20%,所以一般都單獨敷設,。