我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 ,、電纜隧道敷設 ,、排管敷設 、架空敷設 ,、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片
直埋敷設要注意什么?在什么情況下采用,? 直埋敷設,,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1,、如果不會受到大的沖擊,,直接敷設是可以的。 2,、如果可能受到一些比較大的沖擊,,但強度可以控制在一定范圍,可以考慮鎧裝直埋,。 3,、如果外力更大,就需要采用保護套管了,,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以,。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,,節省材料和人工, 缺點:維護不便,,如果要維護,,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護,,或能接受這種維護方式的地方,。直埋時一般是需要墊黃沙的。
電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設,、淺槽敷設,、電纜溝敷設、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點,, 一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周噃境的影響等,。從技術上比較,,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,,城市規劃建設時,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,,在國內,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的,。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,,極不方便,。因此電纜敷設方式的選擇,,要結合實際情況,根據工程條件,、環境特點,、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,,按照滿足運行可靠性,、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定。
請教各位老師,,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,,還是按敷設在墻壁中驗算電流,,或者還是按其他某種敷設方式驗算的。求指導,,謝謝各位,。
RT,,為什么三相里穿了2根電纜線呢?
如果凍土層很深,,》1,。5米,哪種方式好呢,?1,。電纜穿管敷設,埋深0,。8米2,。電纜直埋,埋深0,。8米,,電纜上下敷以大于200MM的細沙層3。電纜直埋于凍土層以下
我這里有一個電纜 70平方, 大約敷設了40米, 開始是空氣中敷設, 最后4,5米穿管埋地, 請問我應該按照哪個確定載流量? 70平方Y(jié)JV的 根據工業與民用配電設計手冊三版, 空氣中是230多, 埋地只有170A. 根據GB16895 - 523.7 "當沿敷設路徑各部分的散熱條件各不相同時,,電纜截流量散熱條件應按最不利的部分選取,。", 那就應該按照埋地的算. 可是工業項目中有太多的電纜 橋架中敷設很遠, 百米的, 最后一點入地, 難道就因為這一點按照埋地算載流量?
我正在做一個化工園的供電規劃,10KV以上的采用架空敷設,,10KV的采用直埋敷設,,但當?shù)毓╇姴块T(mén)說10KV電纜直埋的費用太高,建議采用其它敷設方式,。當時有人提出使用電纜橋架的方式,,我想在問請教各位一下,,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,如果可以的化,,需要注意那些問題呢,?有沒有相關的規范?感激不盡,。
1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,,且需分隔油路時,應采用塞止接頭,。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭,。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭,。4 電纜線路分支接出的部位,,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,,其他應采用T 型接頭,。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭,。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程、變電工程,、配電工程,、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
我們小區設計院給的是走車庫橋架,,現場情況走車庫比較難,,我問他能在室外做電纜溝不,他說不行,。他說要什么給供電局說明,,然后交點錢就可以改,我怎樣反駁他,,有什么依據,,求助。不給錢能辦成嗎?,?,??
直埋敷設 要注意什么,?
知識點:電纜敷設
一六層教學樓,除強電外,弱電系統包括電話,有線電視,網絡,廣播,還有監控.樓板厚120,這些電纜都在樓板內敷設好象有問題.如果走線槽,建設單位不容易接受 .哪位有經驗,告訴我怎么做才最合理.謝謝!
由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做,?國家是否有相關的標準,、規范?
電纜井蓋板最牛的敷設方式[ 本帖最后由 powerq 于 2011-1-24 16:06 編輯 ]
最近在做一個北方的項目,,該地區冬天室外最低溫度約零下25度,凍土層厚度約2~3米,,請教一下北方的大俠:1,、室外10KV、380/220V供電電纜分別該選用什么型號的電纜,?2,、這種環境下,室外電纜常規采用什么方法進行敷設,?(直埋,、穿鋼管、穿PVC管,、電纜溝)3,、嚴寒地區室外電纜設計,有什么需要注意的地方,?謝謝大家~~
有哪位大蝦能說明一下絕緣礦物電纜的工作溫度和敷設方式,?關于敷設方式我是這么理解的,如果沿橋架敷設應該加隔板,。但是一般情況為了保證橋架的填充率,,特別在槽式線槽內,空間有限,,而且填充率為20%,,所以一般都單獨敷設。
一個車間落地柜(PGL 或GGD)到墻掛箱(多個)的電纜敷設有2種敷設方式:1,,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝),電纜從落地柜延立柱向上走再到橫梁水平橋架再下來到墻掛箱,,電纜用的多,,電纜上----再水平----電纜下,3個環節都走橋架,,費用很高2,,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝)電纜走地面電纜溝(300*300),節省電纜,,節省橋架,。我們公司都是按方案1做的,你們公司(工廠)都是用哪種方案設計的,?,??,?,??,?
電纜的敷設方式