  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 鐵路大大的10KV電纜如此敷設是否違反規范?

    鐵路大大的10KV電纜如此敷設是否違反規范,?

    鐵路大大之前在小民的圍墻外敷設了一條高壓電纜,套管明敷的?,F(xiàn)在圍墻有段倒了,,鐵路大大不給斷電,,小民的工人不敢靠近。求助10KV電纜如此敷設是否違反規范,?哪部規范哪項條款,?望不吝賜教,在線等??!

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),,4回電纜可否雙排桿雙層架設,?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么,?謝謝了,!

  • 關于化工園10KV電纜的敷設方式

    我正在做一個化工園的供電規劃,10KV以上的采用架空敷設,,10KV的采用直埋敷設,,但當?shù)毓╇姴块T(mén)說10KV電纜直埋的費用太高,建議采用其它敷設方式,。當時有人提出使用電纜橋架的方式,,我想在問請教各位一下,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,,如果可以的化,,需要注意那些問題呢?有沒有相關的規范,?感激不盡。

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 電力電纜于公路隧道敷設規范

    求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求,?是否有相應規定,?謝謝

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做,?國家是否有相關的標準,、規范?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 請教:10KV電纜如何沿橋梁跨河道敷設,?

    10KV(或10KV以上)電纜沿橋梁跨越河道時,應如何敷設,?1,、能否在橋面人行道里穿鋼管敷設?(如穿SC200大鋼管,,并在鋼管兩頭均作可靠接地,。)2、能否在橋下面沿橋梁穿鋼管或槽板內敷設,?應注意些什么,?

  • 預分支電纜敷設有什么規范,?

    預分支電纜敷設有什么規范?

    預分支電纜敷設有什么規范,?

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,,做兩側支架。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言。謝謝

  • 求助;高壓YJV22電纜埋地敷設規范問題

    求助:現有YJV22-10KV電纜3×70平方電纜三條,埋地敷設需要穿過廠區馬路(重負荷),,人行道(一般負荷),,綠化帶(基本無負荷)。過馬路目前有預埋鍍鋅管,,關鍵是在人行道上和綠化帶下埋地敷設如何設計才符合規范,?個人理解YJV22已經有鎧裝保護了。過人行道和綠化帶直接埋地就行.還需要穿鍍鋅管嗎,?或者需要像以下規范中說的要加保護板嗎,? GB50168-2006 其中5.2.5條:直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,,并加蓋保護板,,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊.,。

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 求與電纜選擇與敷設相關的規范名稱

    求與電纜選擇與敷設相關的規范名稱

  • 10kV高壓電纜,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,,有一條10kV電纜是直埋敷設的,,后來施工時,有個專家說不讓直埋,,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地),?請問專家說的是否正確,,如果不正確,怎么反駁他,!:'(

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直,、好,?

點擊加載更多

10kv電纜敷設規范

10kv電纜敷設規范專題,,為您提供10kv電纜敷設規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜敷設規范 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜敷設規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜測試

10kv電纜中間頭型號