  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,,個人還不夠理解,,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設,?電桿的檔距在50米是否可行,?還有其他需要注意的有什么?謝謝了,!

  • 關于化工園10KV電纜的敷設方式

    我正在做一個化工園的供電規劃,,10KV以上的采用架空敷設,10KV的采用直埋敷設,,但當?shù)毓╇姴块T說10KV電纜直埋的費用太高,,建議采用其它敷設方式。當時有人提出使用電纜橋架的方式,,我想在問請教各位一下,,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,如果可以的化,,需要注意那些問題呢,?有沒有相關的規范?感激不盡,。

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設,?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式,?怎么做?國家是否有相關的標準,、規范,?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 請教:10KV電纜如何沿橋梁跨河道敷設,?

    10KV(或10KV以上)電纜沿橋梁跨越河道時,,應如何敷設?1,、能否在橋面人行道里穿鋼管敷設,?(如穿SC200大鋼管,并在鋼管兩頭均作可靠接地,。)2,、能否在橋下面沿橋梁穿鋼管或槽板內敷設?應注意些什么,?

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,,做兩側支架。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言。謝謝

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1,、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,,還是一同敷設,?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面,!

  • 10kV高壓電纜,,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,,有個專家說不讓直埋,,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,,如果不正確,,怎么反駁他!:'(

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?

  • 10kV電纜架空敷設與煤氣管最小凈距

    請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平,、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米?,F(xiàn)設計中兩者交義垂直凈距為700左右,不知是否符合規范要求,?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定,。

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1,、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝?2,、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到。