某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域,。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,,電纜進入建筑物內部后,,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備,。
某35KV變電所電源電纜敷設施工,,從220KV總降到35KV中心變電所共有4根電纜,型號為YJV22 26/35KV ,。前期現場估測長度為單根800米,。電纜走向環境情況包括電纜溝、電纜豎橋架、高空電纜橋架,、電纜夾層,。(附施工方案報審表)
橋長252米,F(xiàn)SY-YJV22-8.7/15-3*300電纜,,準備電纜設過橋支架穿管敷設,,電纜保護管采用碳素纖維電纜保護管及鍍鋅鋼管,設計方提出用圍堰方式施工,,這樣工程造價太高,,請問能否用其他方式實現穿管敷設?麻煩告知詳細施工方法,,不勝感激,。
電纜溝施工方案
我是菜鳥,想問問,,400對的電話電纜,,它的兩端怎么個連接法?敷設1000米400對的電話電纜,,施工費得多少錢,?大家幫忙了ｎ好來些圖
論文簡介:場地南面埋有地下高壓電纜電纜10kv?,F(xiàn)經計算地下電纜管處,,施工水平工作面的長度為135m,高壓電纜處錨桿機施工過程風險大,,隱患多,,是施工重點控制環節之一。整個南面A,、H,、J、N支護區施工存在一定的難度和危險,。為保護施工人員能在一個安全的環境下正常工作和順利完成各項施工任務 投稿網友:fenglongzhexing
110kV電纜的穿管敷設施工工法
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
本工程綜合樓區域有SMW工法樁,、深層攪拌樁、高壓旋噴樁,、鉆孔灌注樁這四種樁型,。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎,?請各位大神不吝賜教,。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:40 編輯 內容簡介:實驗室共兩層,,首層層高為4.05m,,二層層高為3.60m,,長29.20m,寬13.00m
簡要說明: 變電站電纜溝地處田地,,溝底及溝兩側壁均為鋼混結構,,頂部為預制砼蓋板,長度約3000m,,從建設投產使用以來,,墻壁長期遭受土壤水、地下水,、雨水等浸泡侵蝕,,蓋板縫、墻壁及變形縫等出現多處滲水漏水,,使電纜溝內經常處于潮濕環境,,甚至溝內很多部位都積聚了泥土。對輸送電的正常運行造成極大安全隱患,,因此需要對其進行堵漏與修補處理,。 文件格式: Word 文件大小:164KB
塔吊專項施工方案 一,、工程概況 工程名稱:XXX 建設單位:XXX指揮部 設計單位:XXX設計研究總院 勘察單位:XXX勘察分院 施工單位:XX建設股份有限公司 XXX地塊位于XXX南路東側,、橋閘路以北地塊,東側為海門河,,北側為同步施工的XXX地塊,。由1幢27層主樓及相應3層裙房組成。本單位承包施工段為該工程的C幢樓及1/14軸-26軸×
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
10kv電纜敷設施工方案
10kv電纜敷設施工方案專題,為您提供10kv電纜敷設施工方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜敷設施工方案 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜敷設施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題