  • 400對電話電纜敷設施工(大家來)

    我是菜鳥,想問問,,400對的電話電纜,,它的兩端怎么個連接法?敷設1000米400對的電話電纜,施工費得多少錢?大家幫忙了，最好來些圖

  • 110kV電纜的穿管敷設施工工法.

    110kV電纜的穿管敷設施工工法

  • 某改造工程電纜敷設施工方案

    某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域,。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,,采用電纜溝,、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,,電纜進入建筑物內部后,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜,、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備,。

  • 全廠照明及電纜敷設施工技術要點

    全廠照明及電纜敷設施工技術要點1、金屬導管選用原則:總的原則應遵循設計要求選用,,當設計無具體要求是,,金屬導管敷設于潮濕場所或直埋地下時,應選用厚壁鋼管,。敷設于干燥場所時宜選用薄壁鋼管,,如KBG或JDG。地下部分優先選用水煤氣管,。2,、保護管的安裝金屬導管的防腐要求和方法:金屬導管在砌體內敷設時,管內外壁均應刷防銹漆,;敷設在混凝土中時,,管內壁應刷防銹漆;直埋在土層中時,,管內壁刷防銹漆,,管外壁應涂兩道瀝青;敷設在焦渣墊層時,,管內壁刷防銹漆,,管外壁用水泥砂漿全面保護。鍍鋅金屬導管鋅層脫落,、銹蝕和過火焊接處,,按敷設場所做相應處理。金屬導管的內壁刷防銹漆,,可以用鋼絲拉動蘸滿漆液的棉絲,,反復拉動幾次,是漆均勻粘在管壁上,,還可以將管端一頭抬高,,將防銹漆灌入,另一端用容器接住,。3,、金屬導管的質量要求;進入施工現場的金屬導管應有產品合格證和試驗報告,,經過進場外觀觀測和測量管徑、管壁均合格后方可使用,。外觀的質量要求:不應有裂縫和折扁,,管內壁焊縫均勻,,無鐵屑或毛刺,管內外無嚴重銹蝕現象,。鍍鋅金屬管的鋅層應均勻,,無銹蝕現象。4,、金屬

  • 急切求助:電纜過橋敷設施工方法

    橋長252米,,FSY-YJV22-8.7/15-3*300電纜,準備電纜設過橋支架穿管敷設,,電纜保護管采用碳素纖維電纜保護管及鍍鋅鋼管,,設計方提出用圍堰方式施工,這樣工程造價太高,,請問能否用其他方式實現穿管敷設,?麻煩告知詳細施工方法,不勝感激,。

  • 某學校室外電纜敷設施工圖大樣設計

    圖紙簡介: 本圖紙為某學校校區電纜變更敷設圖,,含電纜線路鋪設路線,工井口,,電纜管道截面圖,、工井口截面圖等。內容齊全,,希望對大家有用 投稿網友: ivanomg 上傳時間: 2014-06-12

  • 某35KV變電所電源電纜敷設施工方案

    某35KV變電所電源電纜敷設施工,,從220KV總降到35KV中心變電所共有4根電纜,型號為YJV22 26/35KV ,。前期現場估測長度為單根800米,。電纜走向環境情況包括電纜溝、電纜豎橋架,、高空電纜橋架,、電纜夾層。(附施工方案報審表)

  • 電纜敷設時有哪些施工要點,?

    施工要點: 1.電纜敷設前做絕緣搖測,低壓采用1KV絕緣搖表遙測線間及對地絕緣電阻值不低于10兆歐,,并做好記錄;電纜沿橋架或者托盤敷設時,,應將電纜單層敷設,排列整齊,,不得有交叉,。 2.電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,首尾兩端,、轉彎兩側及每隔L=5~10米處設固定點,。 3.電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面面積之比,電力電纜不應大于40%,??刂齐娎|不應大于50% 4.拐彎處應以最大截面積電纜允許彎曲半輕為準。 5.沿電纜橋架敷設的電纜在其兩端,、拐彎處,、交叉處應掛電纜標志牌,標志牌上應注明電纜編號,、規格,,電壓等級及起始位置。

  • 廣東電網室外埋管電纜敷設施工設計圖

    圖紙簡介: 室外電纜敷設,,埋管工程,,開挖時按剖面要求放坡,在電纜溝開挖至足夠的深度之后,,把溝底土層夯實,,找平后才搗墊層砼層。希望對大家有所幫助 投稿網友: ndslcls 上傳時間: 2014-06-16 <

  • 關于13層建筑的豎井電線電纜敷設施工問題

    關于電線電纜的電纜橋架敷設施工問題建筑物13層,,每層一梯3戶,,設電纜豎井,豎井內攏尺寸只有700*1000(mm),。各戶全部從首層的總配電箱用放射式引至各戶配電箱,,從配電箱引至各戶采用ZRBV-2*16+1*10、ZRBV-2*25+1*16的電線,,電線沿豎井的電纜纜橋架引到各用戶?,F在的問題是,由于豎井只有700*1000(mm),,且豎井還要布置電話,、電視等弱電線路,電力電線只能沿豎井一側采用電纜橋架敷設,,由于電力電線最多的首層達到3*13*3=117(根),,按此計算,要在1000mm寬采用電纜橋架敷設117根電纜,,只能是每根電纜在橋架上靠在一起,,間距=0,不符合規范規定的電線間距要求,。請各位大佬幫幫手,,采用上述敷設方式有問題嗎,?如何解決?

  • 電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工技術交底

    電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工技術交底

  • 中油國軍施工照片之電纜敷設篇

    中油國軍施工照片之電纜敷設篇

    請大家鑒賞,,中油國軍,,施工照片

  • 機電工程最完美的電纜敷設施工工藝

    收錄于話題 電纜橋架施工工藝控制標準

  • QB-CNCEC J060401-2004橋架內電纜敷設施工工藝標準(doc)

    QB-CNCEC J060401-2004橋架內電纜敷設施工工藝標準(doc)

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,,還是一同敷設,?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面,!