  • 10kv和110kv電纜溝管設計問題!

    各位高手大家好,,我是一個新接觸電力設計的人 我想請問下 10kv和110kv的電纜可以放在一起么,,前提在同一個管溝中,?還有想請問下 平時規劃給的一個回路的110kv電纜 需要預埋多大的管,?一個回路指幾根電纜?請各位知道的幫幫忙 謝謝

  • 10kV開關柜底的電纜溝深度

    10kV電纜進開關柜KYN28的,電纜為YJV22-10 3*400的,,(8000-9000kVA)那么柜底的電纜溝深度應該為多少比較合適啊,,主要是考慮進線電纜的彎曲半徑,大家是怎么作的呢,?進線電纜如此大,,改用兩根并列使用可以嗎?這樣可以減少彎曲半徑

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,?封閉電纜溝(或隧道),除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,,做兩側支架,。其竟寬要求是多少?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等,。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言,。謝謝

  • 討論電纜溝改造現狀10kV電纜如何處理

    原現狀電纜溝內有3~6回路的10kV電纜,現需要廢除原電纜溝,,在原位上新建雙溝,,總長約1公里。1,、現狀10kv電纜需要廢除嗎,?2、如保留現狀10kV電纜如何做防護措施,?我的思路是保留現狀10kV電纜,,具體做法就是:將電纜用槽鋼雙面對扣后綁好埋入地下,平面位置設置在新建的電纜溝的外側,,在后續的電纜溝施工時,,為了防止電纜被破壞采用人工開挖,等施工完成后再對電纜進行遷移,。大家有什么意見不防說說,,也請有經驗的前輩說說具體實施的可行性,大家學習學習,!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 關于電纜溝的鋼蓋板規格

    高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的,?

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 室內電纜溝是否可以封閉,?

    室內設置電纜溝,,溝內凈高度850mm左右,凈寬度1000mm,,雙排支架,,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板,?有沒有規范或者圖集的規定,?

  • 電纜溝內為什么還放橋架?

    前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,,當時很多人說沒有必要,錢多燒的,。后來去查了一下這方面的資料,,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合,。2.國外的一些標準,。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,,散濕,,花費大等等。在此,,小弟想請教各位前輩,,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么,?

  • 電纜溝潮濕是什么原因呢

    電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關,。隨著時代的發展,新技術,、新工藝的不斷應用,,電纜質量不斷得到提高,,但加強對電纜溝的管理,,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,,對變電站的安全運行有著非常重要的意義,。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度

  • 請教各位一個關于電纜溝的問題

    情況是這樣,,高壓柜房與低壓分開設置,,兩個房間之間有個2米寬的走道,走道屬于回填區,,回填深度0.5米?,F(xiàn)在考慮做高壓電纜溝穿過這條走道。也就是說埋深只能做到0.5米,。這里請教下各位,,這條溝可行否?謝謝,!

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???