如圖,,這個電纜溝能放多少電纜是怎么計算的,?電纜在支架上面是單層還是多層排列啊,?(比如現在全是外徑20的電纜,,那我的300的架子,是不是只能放15根呀,?,??)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 編輯 ]
請教各位大蝦:準備在路面上的電纜溝通過一運輸車輛,,軸載22噸,,電纜溝寬1.8米。計劃鋪設鋼板保護,,要多厚才能滿足,?如何計算?離電纜溝寬多少距離才適合,?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?
問題補充:請問1.這樣是不是需要計算挖電纜溝土方?應該從哪到哪,?外墻邊是散水和水溝,。2.土方是否按下面說明這樣計算?3.電纜進入建筑物是還需要預留2m嗎,?
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以。因距離太長,,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡,!
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,??
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
室內設置電纜溝,,溝內凈高度850mm左右,凈寬度1000mm,,雙排支架,,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板,?有沒有規范或者圖集的規定,?
前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,,錢多燒的,。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計,。1.特殊要求的場合,。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,,如不利于散熱,,散濕,花費大等等,。在此,,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么,?
情況是這樣,高壓柜房與低壓分開設置,,兩個房間之間有個2米寬的走道,,走道屬于回填區,回填深度0.5米?,F(xiàn)在考慮做高壓電纜溝穿過這條走道,。也就是說埋深只能做到0.5米。這里請教下各位,,這條溝可行否,?謝謝!
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,,主要用來放置電纜和保護電纜,,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關。隨著時代的發展,,新技術,、新工藝的不斷應用,電纜質量不斷得到提高,,但加強對電纜溝的管理,,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,,對變電站的安全運行有著非常重要的意義,。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度
知識點:海底電力電纜
電纜長度計算規則 &
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,??
我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!
電纜溝計算
電纜溝計算專題,為您提供電纜溝計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜溝計算 相關的專業交流討論,,更多電纜溝計算相關內容請訪問