1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,,且需分隔油路時,應采用塞止接頭,。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭,。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭,。4 電纜線路分支接出的部位,,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,,其他應采用T 型接頭,。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭,。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程、變電工程,、配電工程,、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
請問各位大俠,1.2X1.2米與1.0X1.0米電纜溝支架數都是8根,,放的電纜根數是否一樣,?各應可以放幾根電纜?電纜是否要套管,?謝謝
一工程,,高層醫院,,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,,離本建筑15(中間包括6米道路)米,,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,,不知可行否?急
電纜溝內布線時,想把強電和弱電一起布置到電纜溝內,具體方法如下:電纜溝內線架分兩邊,一邊是強電電纜,另一邊是弱電電線,弱電電線單獨用帶鍍鋅橋架布置.這樣綜合布置行不.請大家說下,謝謝!另問下大家,有沒有強電和弱電共用的橋架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 編輯 ]
見到規范上要求電纜溝里的電纜不能用帶可延燃的外護套,那普通的YJV22,VV22電纜能否敷設在電纜溝里,,還是一定要用ZR-YJV22,ZR-VV22的,?
各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架,。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等,。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言,。謝謝
要敷設18根0.6/1KV的400的電纜在室外電纜溝內,這電纜溝應怎樣選?電纜溝蓋板是活動還是不活動?覆土還是不覆土?
1)變頻電纜如BPYJVTP2和計算機電纜如DJYVP在電纜溝內敷設時,,有沒有什么特殊要求么,?例如和1kv以下的動力電纜不能敷設一層等等2)電纜溝內的單個電纜支架上可以敷多層電纜么?多謝各位阿,最好能告訴一下,,那個標準中有涉及到這部分內容
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了,。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,給小弟回復下?。,。√貏e是 橋架和電纜溝里面,!
1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?
配電房低壓出線柜出來的電纜,電纜溝施工是有角鋼橫擔的分為3層,,按照電纜敷設施工慣例需要排序敷設電纜嗎,?看現場施工就隨便往溝里一放就了事的。
想請教一下,某地要求配電室外的10KV電纜只能走電纜溝敷設,,不允許穿管敷設,,那在小區內電纜蓋板肯定不能裸露地面吧?我理解著蓋板上面再蓋上覆土或路面硬化,,有沒有規范或圖集規定上面蓋多厚的覆土或蓋板離最終地面最少距離是多少,?
直埋,、穿管、排管,、電纜溝,,這四種電纜敷設方式需要注意什么?
技術措施上說: 電纜在電纜溝或電纜隧道內明敷設時,應考慮選用有防蟻,,防鼠害功能的鋼帶鎧裝塑料外護套類型的電纜,。但規范上好像又沒明確說明這點吧,。可不可以不用帶鎧裝的呢,?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
1.電纜溝兩側通長敷設扁鋼,,還要每隔20米跨接一次,,用鍍鋅扁鋼做接地極,做起來看著挺累,,到底為什么要這樣做呢,?2.見到電力局的圖紙,電纜排管,,穿PVC-C管,,還通長敷設扁鋼,在人井處設接地極,,這么做又有無必要呢,? 望高人指點。
如題,,碰到個甲方,他要市場的道路變上挖溝,,我不允許,,他要我搞條規范給他看!我找了好久沒有找到,!他的市場連綠化帶都不搞的,!誰能夠幫我啊,!有沒有什么強制性的規范?。「屑げ槐M??!