求教:高壓柜的二次電纜溝內都是什么線呢,?二次線路不是都在柜內配的嗎?二次溝內的線是柜子之間連鎖信號連線走的嗎,?還有微機測控保護的RS485屏蔽線是在柜內還是二次溝內呀,,它是怎么配到外部的呢,?求指導。
各位老師好!我是電氣行業新人一枚,,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋),。目前在簽訂技術協議的時候,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,,這是施工單位的活兒,。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范,?或者說是出于何種理由,,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝。求各位前輩指點,!謝謝了,!
1、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,,是根據耐受短路電流,、最大母排載流量還是其他的。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量,。 2,、在選用高壓電纜時,先看一下載流量,,然后再看電纜的耐受短路電流,? 希望老師傅幫忙回答下,謝謝,!
高壓配電室里XGN□-12型高壓柜的電纜溝該如何做,? 有圖紙嗎,?柜子下面分 控制電纜溝、跟電力電纜溝,,還是同一條溝,,整排柜子下面是在每個柜子下面挖坑,還是直接做成一排溝呢,?
10KV的高壓柜,,需要配多大的進線電纜,?兩臺出線柜,各接一臺容量630KVA的變壓器,,隨便給我講講如何計算出來的,?謝謝了!
剛剛入行的菜鳥,,也沒有多少分能給,,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,速斷功能,,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,,不知道該聽誰的。求高人指點,。
走地溝到變壓器前面是不是可以直接向上去接到變壓器呀,?我看別人的圖是先從旁邊墻上引到高處再從高處引到變壓器的,,為什么不直接把地溝引到變壓器前然后線直接接上呢
大家好.原來做配電室都是有夾層的.現在一個方案:是走電纜溝形式的. 高壓從室外埋管進線到高壓電纜溝內.經高壓柜出線到變壓器. 不知是采用埋管SC150到變壓器是否好呢?(還有別的辦法嗎?
高壓柜到變壓器這段高壓電纜如何校驗熱穩定,公式里有個允許通過的短時耐受電纜的短時耐受時間,,應該如何選擇
如圖:圖1為一次系統圖,,圖2為電氣平面布置圖,圖3為設備材料表請問:1,、材料表中高壓電纜40米,,指的是10kV出線柜與變壓器之間的電纜吧?是如何計算得來的,?2,、材料表中受總柜與變壓器軟連接8米是怎么來的?3,、材料表中封閉母線槽10米,,指的是低壓柜E2與E6之間的插接母線嗎,?是怎么計算得來的呢?本人是做成套柜的,,所以對于計算與設計方面是小白,,望各位做設計或者明白的朋友不吝賜教,盡量詳細解釋(或計算)一下,,感激不盡,!
小弟現在,,要操作一臺 12kV的環網柜的型式試驗,,,,,,工頻,,雷電,,動熱啊,溫升啊,,方式4,,方式5什么的,,、開關的額定電壓是630A 的50Hz ,,請問用多大的電纜合適? YJV-8.7/15-1× ,? 的 合適,。。,。
高壓柜出線到變壓器的電纜是怎么到變壓器高壓側的,,圖上是穿管,是要從電纜溝走還是,,不太明白
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式,!是根據電流來計算嗎?
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
我們這有臺額定電壓10KV,,電流300.4A,功率4500KW的電機,,電流互感器變比是400比1的,。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒,。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢,?應該怎么算
室內設置電纜溝,,溝內凈高度850mm左右,,凈寬度1000mm,雙排支架,,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板?有沒有規范或者圖集的規定,?
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎