為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
10kV配電線路或35kV輸電線路,,由于某種原因造成一相金屬性接地,變電所交流絕緣檢查裝置動作,,發出予告警鈴信號,,接地光字牌亮,三相交流電壓表指示不正常,,非故障相電壓升高為對地電壓的倍,,即由6kV升到10kV線電壓,,接地故障相電壓指示為零??坷坊蚱渌麅x器即可找出故障線路而非金屬性綜合接地往往出現不同程度的母線三相電壓不平衡現象,,甚至也能發出預告警鈴信號、接地光字牌亮,,使線路不能運行,。這種綜合性接地靠拉路或其他儀器是很難找出故障線路和故障點的。 我們認為可從以下幾個方面找到原因和處理辦法,。
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 編輯 前幾日還在想特高壓跟我一點關系沒,,今天就接觸到了,。今天被叫去開個會,說1000kV線路要架線了,,準備跨越眾多10kV和2條35kV還有幾條110kV和220kV(不過這邊110kV以上跟縣公司沒關系,,決定不了)。他們討論了幾個方案不行,,因為35kV本身也是大跨越飛到對面山頭,。 方案1,1000kV從上面交叉跨越,,放線需要停電20天(這個現在被否決),,35kV也沒備用電源 方案2,在交叉點斷開,,立2根桿,,放電纜。(需要費用太高,,被否決,,據說跨好多擋,要將近3公里電纜) 我自己想了個方案,,在交叉點斷開,,上面補拉線,立2根桿(補1,,補2),,跨越點降低35kV導線對地距離。下面補2桿跨越山谷飛對面,,然后帶電跨越,,就是我平常接觸的少,不知道帶電跨越允許不,如果多條要做,,這樣可以節省不少經濟,。還一個想問大家,允許35kV在山區對地最低多少,,允許帶電跨越35kV線路嗎,?雖然我查表格35kV安全帶電距離是1m以上
各位同事,為什么35KV線路要高桿淺埋,,是必須的嗎,?理由是什么,深埋效果不是更好嗎,。(在對地安全距離和同意要打拉線的情況下)
35kv系統一般為中性點不接地的系統,,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,,可以放在高壓開關柜里,,不知有誰用過這種設備?效果如何,?
現在有個變電所,,在深山里。現在的情況: 一天中,,白天就有三相不平航,,A34KV B36 C36, 到了晚上線路負荷幾乎沒有,,A10KV BC 38KV線路長度80km LGJ-70/10 ,。 請問有遇到這樣的問題的嗎?什么原因造成的,?謝謝了
1,、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2,、尋找線路接地故障時,,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路,;3)檢查分支量
陸續上傳一些35KV送電線路部件加工圖ZS1、ZSB1橫擔加工圖
我公司所屬設計院(電力乙級資質)最近接了個35kV雙回線路的設計任務。但要求必須用混凝土桿,,不允許使用角鋼塔,、薄壁管塔、鋼管塔或高強度鋼塔,。已經咨詢了5,、6個乙級院,都沒有做過,,哪位高手幫幫忙,,提供圖紙參考一下,謝謝了?。,。?/p>
今天10KV168,、166,、173線路相繼失電,十幾秒后恢復正常,,但是線路和變電所都沒有跳閘現象,,事后巡線過程中也沒有發現異常現象,。且166,、168與173分屬于兩條母線,用手拉手連接,,其他線路正常運行,。35KV361線與以上10KV線路都屬一臺110KV變壓器的出線,請問35KV361線路斷線跳閘會不會引起10KV的短時間失電,?,??
35KV線路供多個35/0.4變電站用戶供電,線損費用分攤,近期線路損耗個別區段較原來大幅上升,想確定基準損耗,以查找原因.請教.
由坐標點繪制斷面圖我也會,,但繪出的里程是水平面上的里程,我需要的是斜距里程。哪位能幫我找到此種以斜距為里程的畫斷面的軟件,?
:( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了,。,。。手頭給我一個活,,帶我跑了幾天,,準備讓我干這活??晌覐臎]做過,,怎么辦?想請教高手幾個問題,。1,、架線桿選擇問題。高度,、型式都可以自己找,,什么直線桿、轉角桿的,。包括線路兩邊的安全距離,,垂直段安全距離都可以找到。就是有一點不知道,,桿子定了,,桿距是由廠家給的嗎?因為我看到樣本上有關桿距的規定,。我覺得,,桿子定了,如果架空線也定了的話,,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧,?2、絕緣子選擇的問題,。我沒有樣本哦,。3、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,,始端是現成的110KV變電所,,還空著幾條35KV出線位置,,上面工作完成后,架到用電端的時候,,35KV端的進線隔離刀很大啊,,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧,?有沒做輸變電的高手啊,,給幾分圖紙來看看啊。,。,。高手講解一下啊。:kiss:
高壓線路施工規范http://cn.ziddu.com/download/433510/35KVjiakongxianluguifan.pdf.html
35KV線路直線上字型桿塔與終端塔連接(特別是一般檔距100m左右):1)導線由上字型變換為水平,;2)中相導線由上字型偏置改中置,;出現中相導線絕緣子偏向桿塔,造成電氣距離不夠,。大家由什么好辦法,,歡迎討論!??!
小弟單位用的是35kv線路供電,今天風太大發生了C相間歇性的接地事故,,隨后兩臺20kw得3相變頻器停止了工作,,并且不能在啟動了,小弟認為還是可以啟動的,。請大家分析一下,,小弟謝謝了!
以下波形是某35kV開關合閘時,,開關A相發生爆炸所錄下的波形,,向大家請教以下問題:1.故障錄波圖中,合閘時0至900毫秒,、1220至1380中,,紅圈表計的是什么故障類波形2.分析,故障可能成因,;謝謝,!
請問35kV單芯鋁芯電纜,,總長800米,兩端為鐵塔,,中間布置三個電纜分接箱,,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地,?
為什么我們這35KV線路會出現零序電流,大概一直在1A左右,。還有電網的末端有什么特殊嗎,? 為什么我們這220kv線路保護和220KV母線保護都不用啊。(注:我們處在末端)謝謝
據供電所反映某10kV線路單相斷線(于檔距中部斷,,電源側線路側兩側均接地)問題是:35kV變電站線路保護卻不動作,,變電站線路保護為常規電磁式電流速斷,電流過流保護及10kV接電保護(發信),,是否10kV接地繼電器問題,,還是其他問題?除停電試驗保護裝置,,如何查找故障,?謝謝大家!