500kV,、220kV線路保護失靈回路
現在有一條220kV的線路其主保護分別是光纖差動和光纖距離,它們的通信方式分別是“允許”式(光纖差動)和“閉鎖”式(光纖距離),。為什么這樣分呢,?因為我看高頻距離保護動作時是閉鎖高頻的,所以這樣分類,。請哪位高手能為我確定,,若不是我所說的,請指點,。還有“允許”式(光纖差動)和“閉鎖”式(光纖距離),,在正常和發生故障時它們的通信方式又是如何,?
知識點:線路保護配置
1 相間距離保護整定原則1.1 相間距離I段整定原則1.1.1 普通線路相間距離I段整定原則:按躲保護所在線路末端母線相間故障整定:ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″其中:Kk——可靠系數,取0.8;Zl——保護所在線路正序阻抗,;Tdz I——相間距離I段動作時間,;ZdzI——相間距離I段定值,。1.1.2 終端線路相間距離I段整定原則:1)按保護所在線路末端相間故障有足夠靈敏度整定:ZdzI≥Klm*Zl =B Tdz I=0″其中:Klm——靈敏度,;Zl——保護所在線路正序阻抗。2)按躲相鄰變壓器其他側母線故障整定:ZdzI≤Kk*Zl + KkTKZZT ′=C Tdz I=0″其中:Kk——可靠系數,,取0.8,;Zl——保護所在線路正序阻抗;KkT——配合系數,,取0.7,;ZT′ ——相鄰變壓器阻抗值。若B≥C,則按條件2)整定,。若B< C,則按條件1)整定,。
請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況?
現有一小區,,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅,。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎,?對小區內住戶影響大不大,?
大家看吧,有需要的下載,,不懂的可以互相交流一下,,呵呵
220千伏系統中的線路,,其出線開關與開關CT之間的連接部分發生相間短路時什么保護動作,。圖如附件所示。謝謝,!
現在我們電站用的線路保護裝置是重慶新世紀的保護裝置.其中,,一條線路的線路保護裝置的采樣值的有功和無功都是負的,不知道是什么原因,,外部接線沒有錯,,機組正常發電,線路保護裝置也沒有任何誤動作.有兩臺機共用一個變壓器.請求各位大蝦解釋.
現有一個工程,對于采用何種保護,,不夠明確,,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,,10KV,。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V,。還有,,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一,、二次圖上表示,?如何表示?特別是二次圖,,請教各位,。如有現成的例子最好,謝謝,。
圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
摘要:輸電線路覆冰可引起導線舞動,、桿塔傾斜倒塌、斷線及絕緣子閃絡等問題,,應在新建線路時首先要充分掌握該地區的冰雪情況,,并仔細研究輸電走廊的微氣候、微地形,,盡量避開重冰區,,無法避免時,應在重冰區采取抗冰設計,。 關鍵詞:線路,;覆冰;分析,;保護對策 我國北方覆冰現象給河北南網電力系統的安全運行帶來不小的危害,。因此,分析輸電線路覆冰特點,、規律對防止冰災事故的發生便顯得尤為重要了,。通過實例分析,可將覆冰問題分為以下幾點進行討論: 1,、輸電線路冰害事故產生的直接原因可分為四類 當線路實際覆冰超過設計抗冰厚度(即線路覆冰質量增加,,覆冰后風壓面積增加)而導致的過負載事故;不均勻覆冰或不同期脫冰引起的機械和電氣方面的事故,;絕緣子串覆冰過多或被冰凌橋接,,引起絕緣子串電氣性能降低,;不均勻覆冰引起的導線舞動事故。綜上,,覆冰的隨機性導致覆冰尺寸,、密度和形式隨機變化,這使輸電線路結構系統的各種荷載會連續發生不規律的變化,。對于線路結構負載的變化進行如下分析:
線路的差動保護和高頻保護
眾所周知,,微機線路保護裝置廣泛用于配電系統中,以保護,,測量和控制電壓為10kv、35kv,、110kv和220kv的機架單元,。這些不同電壓等級的線路保護都具有完整的保護,測量,,控制,,自動備用電源和通信監視功能。它們能為我們的生產和生活電力系統的保護和控制提供了完整的解決方案,,可以有效地保證高低壓電網和輔助電力系統的安全穩定運行,。然后我們看一下各個電壓等級的微機線路保護裝置的保護范圍。 10kv線路保護范圍:過電流I段,,部分線路,;過電流部分II,線路的整個長度和部分相鄰線路,;過流部分I是備用保護,,這種10kv線路保護裝置可以保護整條線路和相鄰線路的全長。 35kV線路保護范圍:距離I段,,此線路的一部分,;距離I
高10KV高壓中,零序互感器是接地保護,當系統有接地時,零序互感器二次就會感應出零序電流.我想問問這句話是具體什么意思?系統接地是指高壓A,、B,、C相如果有一相接地,零序CT就會動作嗎,?那變壓器低壓側相線有接地那高壓側的零序CT會動作嗎,?零序CT是不是只保護高壓一側的呀,請各位高手幫我解答一下,?謝謝
有個疑問請教大家,!我們廠的220千伏線路PT是電容式的,,而且是單相的,就在C相上一個,那么線路的線電壓是怎么得到的呢,?線路的保護其他兩相的電壓怎么取得的,?請幫忙解決!謝謝,!
插座和照明燈合用一條主線[2,。5M2導線],燈頭線[1,。5M2導線],,共用電負荷為6000W,我該選擇什么保護器可以讓插座帶冰箱,,電磁爐,,洗衣機,抽水電機和照明線路的所有燈具,?
有6KV架空絕緣電纜線路一回,,送電方向:容量較小電站通過發電機出口直接送到較大電站的發電機出口母線,保護裝置安裝于大電站側,,現裝保護有電流速斷保護,,二段式復閉電流保護,零序電流保護,,零序電壓保護,,三相自動重合閘。請問該配置是否合理,?否,,請給出你認為的合理配置。 謝謝
220kv線路保護
220kv線路保護專題,,為您提供220kv線路保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與220kv線路保護 相關的專業交流討論,更多220kv線路保護相關內容請?jiān)L問