想請教下大家,,有誰知道 110KV,220KV電纜在電纜溝內敷設 需要埋一層細沙的 相關 規范條文,?我只是知道 要在電纜溝地下先鋪一層100mm厚細沙,然后每根高壓電纜之間細沙間距200mm。但是找不到哪本規范有要求,。
清河電廠進行220KV電纜敷設 2月23日是農歷正月二十一,,新年的喜慶氣氛還沒有完全散盡。在遼寧清河電廠二期工程建設現場,,參與工程建設的施工人員們放棄了春節休假,,堅守在工作崗位上,。圖為施工人員在中電投電力工程有限公司清河項目部的組織下進行220KV電纜敷設
220kV電纜附件安裝(戶外終端)
請問各位大神,,有沒有220kV電纜直接上出線塔的情況,避雷器,、互感器等直接安裝在鐵塔上,!據說110kV有采用電纜直接上出線塔的情況,省了出線門架占的較大地方,,對于山區
圖紙簡介: 本工程為守敬220KV變電站,,電纜敷設設計,包括:220kV配電裝置電纜敷設圖,,110kV配電裝置低壓電纜敷設圖,,10kV配電室低壓電纜敷設圖,站區電纜敷設圖,,電纜接地方式示意圖等,。 投稿網友: chenzhichun521 上傳時間: <
這2天調度讓我們廠停電了,,說是我公司220KV出線電纜的接地線被偷了!220KV電纜還有專用的接地線?就像低壓三相4線制一樣,,還有根回零的線,?而且他們說接地線沒了,系統環流大,,為什么環流會大呢,?
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么???
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。,。
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思?先謝謝各位了?。,。?/p>
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么,??萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。,。?!
我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16,、20、25,、32,、40、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢,?能否詳細地說明下?謝謝
這是06年10月份我指導敷設的220kV電纜,,共有450多名工人師傅歷時4小時完成敷設工作,,每根電纜長度500米共計1500米。發些照片與大家共享,。
我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)