  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1,、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷,。 2,、尋找線路接地故障時,,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路,;3)檢查分支量

  • 10千伏線路常見接地故障及預防.doc

    1,、通道不暢造成接地 通道不暢指線路通道保護區內有樹木,建筑物和其他不符合規程規定的交叉跨越線路,,特別是大風或雨雪天氣時,,更易造成接地故障。按照有關線路運行規程,,保證線路保護區內障礙物與導線的安全距離是解決這一現象的有效途徑,,對于線路通道不好解決的地方,更換絕緣導線也可解決這一問題,。 2,、導線被外力破壞造成接地 即使導線保持對地安全距離,也可能被外力破壞,。為避免些類現象發生,,在作業區的導線上懸掛“有電危險”字樣的夜光標志牌,這樣夜晚作業時也可以看到,,可以更好地起到警示作用,。 3、絕緣子擊穿造成接地 絕緣子包括導線支持絕緣子,、隔離開關支持絕緣子,、變壓器絕緣套管、斷路器絕緣子等,,被雷擊穿造成接地,,或斷路器真空泡破裂造成接地,這種現象不易目測,,一方面嚴把進貨關,,另一方面要加強線路巡視維護,在雨季前對絕緣子進行擦拭,。 4,、非熔絲接觸橫擔造成接地 個別用戶跌落式熔斷器熔體熔斷后,臨時用鋁絲代替熔體,,纏繞連接,,我們稱之為“綁克現象”,這種現象在實際運行中常見,,也容易造成接地,。 5、避雷器擊穿造成接地

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。。

  • 淺談低壓配電線路的接地故障保護

    淺談低壓配電線路的接地故障保護

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行,。 1單相接地故障的原因

  • TN系統配電線路接地故障保護

    TN系統配電線路接地故障保護的動作特性應符合下式要求:Zs·Ia≤Uo(4.4.6)式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω);Ia--保證保護電器在規定的時間內自動切斷故障回路的電流(A),;U,。--相線對地標稱電壓(V)。請各位同行前輩們指點一下這個具體是怎么計算的,。小弟找了很久都沒找到詳細的計算方法Zs Ia 這兩個值是怎么得來的呢(麻煩知道的說一下,,我是真不知道。請不要罵小弟哈,。小弟電氣基礎不好)

  • 判斷380/220V供電線路相線接地故障口訣

    星形接法三相線,,電筆觸及兩根亮, 剩余一根亮度弱,,該相導線已接地,; 若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障,。 說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,,有兩根比通常稍亮,,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,,但還不太嚴重,;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,,則是這根相線有金屬接地故障,。

  • 遇到一起10KV線路接地故障,原因很奇怪,求解,!

    11月12日19時我單位接到調度通知,,一條10KV線路發生接地事故,相關人員趕到現場,,經夜間特尋,,未發現明顯故障,變電所合閘后顯示正常,。第二天凌晨,,又接到調度此線路接地故障通知。我等趕到現場,,此時接到有自維用戶反應其變壓器低壓0.4KV輸出不正常,,我到現場用萬用表測量其a-0為136V,b-0為138V,,c-0為0V,,分析變壓器10KV側只有1相輸入,缺失2相,,后經測量,,變壓器無故障,被排除,。后搖表測量其10KV電纜,,B-C兩相短路并接地。 問題出來了: 1,,B-C兩相短路接地變電所應速斷跳閘,,但是居然堅持了一夜(其為數字變電所)。 2,,就算變電所保護定值有問題,,10KV電纜兩相短路,一夜的時間電纜也會被燒成灰,,為什么變壓器二次側還會有電壓存在,? 補充一下,變電所據此電纜大約有7公里的長度,。

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(1)

    敘述利用線路的過電流保護兼作接地故障保護的條件,;采用帶有單相接地保護的斷路器或設備零序電流保護的要求,;采用漏電電流保護器 RCD 的具體做法及需要注意的問題,。 低壓配電線路中的單相短路,回路中相線,、中性線連接不良,這種情況容易發現,,例如燈會不亮或者熄滅,。而占短路80%的接地故障,相線與PE線,、電氣設備的外露導電部分或大地間的短路卻難于覺察,。例如PE線PEN線連接松動燈照樣亮,如PEN線迸發火花,,則容易釀成火災,。配電線路應設置接地故障保護,在發生故障時,,保護元件必須能及時自動切斷電源,,防止人身電擊傷亡、電氣火災和線路損壞,。 TN系統發生接地故障時,,用電設備金屬外殼接觸電位低,故障電流大,,一般過電流保護電器可快速切斷故障線路,,TN系統的低壓配電線路采用過電流保護兼作接地故障保護需滿足:Za×Ia<220V的動作特性

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(2)

    TT系統中性點接地與PE線接地分開,,中性線N與PE線無連接,供電線路一般較長,,相-地回路阻抗較大,。發生接地故障時,故障電路內包含外露導電部分接地極和電源接地極的接地電阻(R+RA),,阻抗大,,故障電流小,過流保護元件不易啟動,。在這種系統中裝設RCD作單相接地保護是有效的措施之一,。 對于TT系統,裝有RCD的支路與不裝RCD的支路不應使用公共接地極,。必須有獨立的接地板與PE線專供有RCD的分支回路用,。 IT系統是變壓器中性點不接地或經大阻抗接地,用電設備外殼直接接地,。發生單相接地故障時,,接地電流為電容電流。電流通道為:電源-相線-大地-網絡電容-電源,。故障電流為另兩相對地電容電流的相量和,,故障電流小,不需要中斷供電

  • 變電站查找判斷線路接地故障的快速方法

    線路發生接地是變電站常見的故障,,怎樣快速判斷,、隔離故障點不僅能保證電網安全穩定運行,而且還能減少停電損失,,這是我們接觸這行的當值調度及變電值班員應該探討的問題,。按照事故處理常規,當變電站監控機發母線接地報警信號后,,值班員們往往是首先斷開10kV分段開關,,判斷故障點所在范圍,然后在此范圍內再用拉路法逐條停送線路來判斷接地線路,,再將該線路隔離,。這樣處理的方法雖然是判斷尋找線路接地故障的最正確的方法,但我認為這種方法處理起來一是增加了操作量,,二是增加了停電線路范圍,,延長了故障線路的運行時間,對電網的穩定運行也構成一定影響,。根據多年的變電值班經驗,,我認為處理

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,,且查找和處理起來也比較困難,。如果線路長時間接地運行,,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,,導致整條10KV饋路停電,,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故。 傳統處理方法 線路接地時,,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,,會推拉確定具體的10KV接地饋路,然后電話通知供電站查線,。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法,。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),,歷史運行情況(原先經常接地)等,

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災,。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,PE,、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花。0. 5A電流的電弧,、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災,。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧,、電火花卻能

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災,。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!,!

  • 關于線路故障方面的問題

    我同事碰到有一路路燈,,線路20基路燈,光源為NG,,聽同事說線路后半部10基路燈有一部分光源平常晴天不會出現忽滅現象,,但在下雨后出現忽滅之后,過了幾分鐘又亮起來,,因是埋地電纜,,接頭在燈桿底部不好排查,請大家來曬曬問題所在,?我初步判斷是線路中段接頭絕緣破壞,,導致接地短路故障。[ 本帖最后由 wzszglc 于 2009-5-29 21:57 編輯 ]

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?