供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1,、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒,。我的接線圖如下:
我縣新增柱上式配變,,容量630KVA,,采用ZW8-630斷路器保護,,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,,真空斷路器無斷電器,,采用過電流脫扣器。
春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷 過流同時動作 ,,壓板就投了速斷與延時速斷 延時速斷大部分為0.5秒
各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,,電流II段 6.5A 0.5s,,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s,。請問各個保護的含義,,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,,起到相互補充的作用,,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,,求解不勝感激,!
10KV架空線路,,中性點不接地,,發生單相斷線故障,兩端導線均接地,,為什么保護沒有動作,,設置的有過流保護、速斷保護,、零序電流保護,。各位大俠,請告之一二,。
10KV變電室設備順序為高壓斷路器-高壓電纜-變壓器,,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器,。線路、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,,請問以哪個為準,?是以數值較小的嗎?
10kV線路保護監測接線圖
哪位高手有10KV電機保護的整定值和方法,?最好能注明出處,,多謝了!,![ 本帖最后由 yaolehai 于 2008-6-27 15:10 編輯 ]
在安裝閃路保護器的時候,,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,,說明至少有1相短路,。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道。 裝閃絡保護器后,,當遭雷擊時,,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線,。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡保護器動作后,,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓,。空氣間隙用來滅弧,。從而保證電網正常運行,。
10kV饋線過電流整定值為6A、0.6秒,,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V,、250kW電動機(Y—△轉換),最近一段時間,,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳,。過一會再起動卻能正常起動運行。請問是什么原因造成的,?是不是10kV饋線過電流整定值偏低,??,?
有人提出,上次發的帖子文件損壞打不開,,現重發110,、35、10kV變電站及線路繼電保護設計和整定計算
有一個110kV變電所,,兩臺主變50000kVA+40000kVA,,采用35kV分段接線,分段采用母聯開關,,其中,,在50000kVA主變那一段有一條35kV線路,線路具體參數如下:線路長度18kM,,線路采用LGJ-185/25的導線,,線路水平排列,線間距2.5米,,線路末端是一個35kV變電所(本人在這個35kV變電所上班),。線路輸送功率近30000kVA,后期將達到40000kVA?,F(xiàn)在一段定值為1500A,經常發生越級跳閘現象(我變電所的進線開關和110kV變電所開關一起跳閘),希望大家根據選擇性的要求幫忙重新計算一下,,以便我找供電公司重新下定值,。
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?
請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況?
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。
1 相間距離保護整定原則1.1 相間距離I段整定原則1.1.1 普通線路相間距離I段整定原則:按躲保護所在線路末端母線相間故障整定:ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″其中:Kk——可靠系數,,取0.8,;Zl——保護所在線路正序阻抗;Tdz I——相間距離I段動作時間,;ZdzI——相間距離I段定值,。1.1.2 終端線路相間距離I段整定原則:1)按保護所在線路末端相間故障有足夠靈敏度整定:ZdzI≥Klm*Zl =B Tdz I=0″其中:Klm——靈敏度;Zl——保護所在線路正序阻抗,。2)按躲相鄰變壓器其他側母線故障整定:ZdzI≤Kk*Zl + KkTKZZT ′=C Tdz I=0″其中:Kk——可靠系數,,取0.8;Zl——保護所在線路正序阻抗,;KkT——配合系數,,取0.7;ZT′ ——相鄰變壓器阻抗值,。若B≥C,,則按條件2)整定,。若B< C,則按條件1)整定,。
故障實例:10KV線路保護裝置,,在故障時,故障電流超過整定值十幾倍,,在最近幾個月中共發生故障5次,,正確動作開關跳閘3次,保護動作(有事故報文),,開關不跳閘兩次,,(因該線路為一級重要負荷,不易停電),,待停電后,,(沒有對回路檢查、更改)模擬故障電流不下10次,,開關均正確動作,,苦悶中。,。,。
10kv線路保護整定
10kv線路保護整定專題,為您提供10kv線路保護整定相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路保護整定 相關的專業交流討論,,更多10kv線路保護整定相關內容請訪問