10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。
摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,,可配合斷路器使用,對線路的過載,、接地,、過壓、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,,簡化配電柜設計,,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護,;反時限曲線,;過流保護;硬件電路
眾所周知,,微機線路保護裝置廣泛用于配電系統中,,以保護,測量和控制電壓為10kv,、35kv,、110kv和220kv的機架單元。這些不同電壓等級的線路保護都具有完整的保護,,測量,,控制,自動備用電源和通信監視功能,。它們能為我們的生產和生活電力系統的保護和控制提供了完整的解決方案,,可以有效地保證高低壓電網和輔助電力系統的安全穩定運行。然后我們看一下各個電壓等級的微機線路保護裝置的保護范圍,。 10kv線路保護范圍:過電流I段,,部分線路;過電流部分II,,線路的整個長度和部分相鄰線路,;過流部分I是備用保護,這種10kv線路保護裝置可以保護整條線路和相鄰線路的全長,。 35kV線路保護范圍:距離I段,,此線路的一部分;距離I
南自PSL621UT線路保護裝置說明書
請問哪位大俠知道南自PSL641及PSP642裝置的調試試驗方法,?我是指在一面10KV開關柜里面,,如進線,饋線等柜,,如何設計相應的電流電壓,、壓板等參數進行跳合等電氣試驗?請高手進來
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,,對應電機一次電流約減少100A,。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA,。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常,。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆),。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法,。不勝感謝!
10kV線路兩路互相自投,,其中任一路線路故障,,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,,線路外部故障開放線路自投,?
微機保護裝置有那些功能啊,?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,,手動合閘)分別是什么意思啊,?信號繼電器輸出有什么作用?。恐x謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢,?
【標準】對3~lOkV線路裝設相間短路保護裝置,,應符合下列要求: (1)由電流繼電器構成的保護裝置,應接于兩相電流互感器上,,同一網絡的所有線路均應裝在相同的兩相上,。 (2)后備保護應采用遠后備方式。 (3)當線路短路使發電廠廠用母線或重要用戶母線電壓低于額定電壓的60%時,,以及線路導線截面過小,,不允許帶時限切除短路時,應快速切除故障,。 (4)當過電流保護的時限不大于0.5~0. 7s時,,或沒有配合上的要求時,可不裝設瞬動的電流速斷保護,。 【說明】在發電廠和變電所母線,,應裝設單相接地監視信號裝置。一旦電網中發生單相接地故障,,信號裝置動作告警,,以便通告運行人員及時處理及尋找故障點。對有零序電流互感器的線路,或者不能安裝零序電流互感器,,而單相接地保護能夠躲過電流回路中不平衡電流的影響,,也可將保護裝置接于三相電流互感器構成的零序回路中。在出線回路數不多,,線路又不是特別重要,,或裝設接地保護也難保證有選擇性時,可以采取依次斷開線路的方法,,尋找單相接地在哪條線路,。有時為丁快速恢復對完好線路的供電,斷開后如無故障,,靠自動重合閘恢復供
圖紙簡介: 10KV珠海萬利達微機保護裝置,,歡迎大家下載 投稿網友: goodwangguangzong 上傳時間: 2013-03-23
圖紙簡介: 適用于3~35kV三相非直接接地電力系統中,,用來對各類過電壓的限制,能快速熄滅間歇性接地弧光,,消除系統諧振,。含消弧保護裝置一次原理圖、消弧控制信號原理圖,、PT切換裝置原理圖,、PT切換及監控裝置原理圖、接線端子圖等 投稿網友: wrnnnd 上傳時間
請教,,LFP-953A微機線路保護裝置上的“雙回線相互閉鎖”壓板的功能,?此壓板與雙回線相繼速動保護中的閉鎖信號FLX有何關系?在保護說明書中哪里有說明此壓板的內容,?
圖紙簡介: 本設計為10KV微機保護裝置典型設計圖紙,,圖紙內容包括:10KV一次系統圖,進線柜斷路器原理圖,,出線柜斷路器原理圖,,計量柜二次原理圖,高壓電動機柜斷路器原理圖等等,,希望對大家有所幫助 投稿網友: gushifanke 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖紙主要是DMP微機保護裝置典型設計,,圖紙內容包括:進線柜原理圖,變壓器出線柜原理圖,,進線柜接線圖,,隔離柜原理圖,隔離柜接線圖,,聯絡柜接線圖,,計量柜接線圖等,。 投稿網友: gushifanke 上傳時間: 2014-
10kV負荷開關是否可以配置繼電保護裝置,?大家一看這個標題估計會覺得很搞笑,但是,,現在確實碰到了一個這樣的項目,。該項目進線是斷路器,出線是負荷開關,,且負荷開關配置CT,,有電操和分勵線圈??蛻衄F(xiàn)在想給出線的負荷開關配置微機繼電保護裝置,。自己覺得應該問題不大——以前沒做過這樣的,但是隱約覺得有點不妥,。大家討論討論,。
對漏電保護裝置的選擇,,不是某一方面可以決定的,,它需要考慮很多因素。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流,。高靈敏度,、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池,、隧道等一些觸點危險性的場所,。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內,。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式,。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,采用分級保護的方法,,干線上使用中林敏度的保護器,,支線上選
晚上查了一些廠家的說明書,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的,?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置。要是參考電度表的接法,,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,,如果是電動機負載,有時采一相電流,,這樣和電壓一積也能算出有功,。請教,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的,。{:1_105:}:handshake
春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷 過流同時動作 ,,壓板就投了速斷與延時速斷 延時速斷大部分為0.5秒
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,該產品適用于高壓綜合保護,。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護,、測量、控制于一體,,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),,可實現用戶變電站的保護和測控。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力,、水利,、交通、石油,、化工,、煤炭、冶金等行業,。
安科瑞虞佳豪