無風、無雪,、無大負荷,,速斷,各個桿塔,、金具,、電纜都沒有問題,請問大蝦從那查起,。
春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷 過流同時動作 ,,壓板就投了速斷與延時速斷 延時速斷大部分為0.5秒
各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,,求解不勝感激!
10KV架空線路,,中性點不接地,發生單相斷線故障,,兩端導線均接地,,為什么保護沒有動作,設置的有過流保護,、速斷保護,、零序電流保護。各位大俠,,請告之一二,。
10kV線路保護監測接線圖
10KV變電室設備順序為高壓斷路?高壓電纜-變壓器,,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器。線路,、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,,請問以哪個為準?是以數值較小的嗎,?
在安裝閃路保護器的時候,,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,說明至少有1相短路,。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道,。 裝閃絡保護器后,當遭雷擊時,,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡保護器動作后,,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓,。空氣間隙用來滅弧,。從而保證電網正常運行,。
供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒,。2,、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:
高壓10KV,裝置總容?800kvar,分三組,要求每組電容器均設過流,速斷,開口三角保護.如果用電容器專用保護單元需用三只,那么有沒有更好的解決方法呢?
請教大俠幫忙分析一問題: 在一條10KV饋線的微機保護上,,微機保護顯示速斷(過流一段)動作,,該線路CT變比為75/5,速斷定值為14A,,A相動作值25A,,B相動作值19A,C相動作值40A,AB電壓104V,BC電壓75V,,CA電壓85V,,開關跳閘后,查線路未發現明顯故障,,試送電一次成功,,請問各位大俠幫忙分析分析什么問題。
例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況,?
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟),。
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧](méi)有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?
某電動機(電機1,,圖中空壓機電機)1500kW,采用串電抗器啟動方式,,啟動完成后短接電抗器,。某日,該變電所的上一級變電所饋出的某一電動機電纜放炮,,該電動機(電機2,,圖中220-P-04電機)的速斷保護動作切除了故障后,系統恢復正常,。但是此時電機1(空壓機電機)也發生了速斷保護跳閘,,請問是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 編輯 ]
小型的用戶工程中,,因為簡單回路簡單,就是進線一條直接供給一臺油變,,一般來說,,應該要配一臺線路保護裝置,再加一臺變壓器保護裝置,,可不可以簡化成進線開關也作為變壓器開關,,保護只配一臺變壓器保護啊,?
昨天煉鋼廠的風機出線柜速斷保護動作,保護裝置記錄的動作電流值為99.99,電流互感器變比為500/5.煉鋼廠的10kv進線開關速斷保護動作,110kv變電站的去煉鋼廠的10kv出線開關速斷保護動作.造成10kv系統電壓閃絡,與煉鋼廠在同一母線上的其他出線因受電壓突降影響負荷減少.將風機出線柜手車澜試驗位,其他開關恢復送電后一切正常.檢測風機出線電纜絕緣電阻和耐壓試驗都未發現問題,風機電機也沒有問題.未查出故障原因,今天將風機出線試送電,送電后運行正常.請教各位大俠速斷保護動作的原因.[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 編輯 ]
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
10kv線路速斷保護
10kv線路速斷保護專題,,為您提供10kv線路速斷保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路速斷保護 相關的專業交流討論,,更多10kv線路速斷保護相關內容請?jiān)L問