運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,,忘各位賜教!先謝謝了,!
請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),,110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同,?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝,!
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,,A,; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A,; In-發生最大接地短路電流時,,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,,A,; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,,避雷線的工頻分流系數,。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,,到底是怎么算的?。空伊艘惶於紱]找到答案,,急死了,。前輩、高手們請幫幫忙啊,。
現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,,請問各位大俠如何進行選型,,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,,很發愁,希望各位大俠幫助一下,,不勝感激,!
繼電器上In是通過測得的三相電流計算得來(二次每相通過一個線圈后接入 Ig的輸入,,Ig輸出接地)繼電器上測出In和Ig不一樣大,,In比Ig大一些,請問哪個做接地保護更好,?兩個電流有多大區別
問題是:主變壓器已轉檢修為什么還要將其中性點地刀給拉開,?已在檢修狀態的變壓器其中性點地刀拉開或合上還會對系統中的保護或運行方式有何影響,?
如圖所示全為實測電流,為何其中M為單相電機,每相帶的電機并不是一樣多.1.,如果三相中每相帶的電機相同,功率相同,那么中性線是不是電流為0?2.如圖所示在A相電流63,B相電流60,C相電流43時為何零線電流為63?如何計算?
220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的!?。,。?/p>
在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算,; 計算中 ,,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz , 在設計手冊一次P920頁公式(16-33),。 請問下各位 ,, 這個Iz平時是如何求得的啊,? 先謝謝了,!
主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,,氧化鋅避雷器,,間隙組合設備,間隙電流互感器
中性點不接地系統電容電流研究
本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 編輯 我公司變壓器中性點接地線為何有4安培的電流,?就是那根細的藍灰色的線,。中性點接線上的電流約為10安培。
剛工作時間不長,,最近在看這方面的東西,,關于主變有幾點自己不是很了解,,想請教請教大家~變電站主變中性點接地裝置一般都為隔離開關,避雷器,,放電間隙組成,。這其中的隔離開關是用來中性點接地使用的吧,那它是如何連接的呢,?是隔離開關帶接地刀閘接地,,還是隔離開關直接連接中性點和地電位?還有110kV變電站主變一般都是中性點有效接地系統,,如果變電站中有多臺主變的話,,只有一臺主變需要接地,每臺主變都配置這樣一套接地裝置當接地主變斷開檢修時,,其他的主變可以可靠接地,。但是我看前輩們設計的時候,就算是升壓站終期只有一臺主變也要設置這套裝置,,這是為什么呢,?感覺只有一臺主變的話直接接地就好了,當有操作過電壓或者雷擊過電壓時由于中性點直接是零電位,,就算是有放電間隙或者避雷器,,電流也會直接通過接地點入地啊,?不知道我這種理解哪里出現錯誤了
大家來討論一下_零序電流和中性點電流的區別中性點電流是零序電流的3倍,那么什么情況下接地保護用零序,什么情況下用中性點電流分別的用途,優缺點?用中性點電流必須是中性點接地時么?不接地系統的接地保護也是零序保護么?
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),,請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時,。2)在單相接地是,,中性點回路會產生負序電流嗎?
我發電廠兩臺主變,,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,,不并列運行),110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,,請問檢修完成后,,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式。需要跟調度(地調)申請嗎,?請說明白理由和規程出處,。謝謝。
請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,,每臺發電機都有一個低阻接地柜,。通流電流為200A,時間為10S,,電阻為30.3Ohm,。當四臺發電機并聯運行的時候,,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少,?謝謝大家的解答,。
主變中性點電流
主變中性點電流專題,為您提供主變中性點電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與主變中性點電流 相關的專業交流討論,更多主變中性點電流相關內容請訪問