本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。
一類高層的純住宅是不用設的,。可是二類高層里有個“走道,,公共活動場所”一說,。郁悶。我覺得不用設啊,。還有,,地下層是設備層和通道,也是屬于“走道”一類的,。,。難道也要上噴淋嗎?謝謝,。
圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,,底坑受力圖、機房預留孔布局圖,、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24
普通電梯的平面布置,,一般都敞開在走道和電梯廳,,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂?zāi),,故為了盡快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑,;②塔式住宅,;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑,。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
最近在做幾棟一類高層的辦公樓。之前沒做過一類辦公樓?,F(xiàn)在遇到問題了 不知道電梯 是否要前室?消防電梯 已經設了前室,,但普通電梯要不要前室,。目前做的普通電梯直接開公共部分。一邊摸索一邊做,,心里表示很沒底~~求助各路高手~~:handshake
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周嚿用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由,、依據又是什么,? 請各位指教,!
請教:十一層的小高層住宅,沒有地下室,,電梯基坑如何做排水呢,?如果直接用排水管貼坑底引至室外雨水檢查井,一是標高太低,,以后總圖比較麻煩,;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潛污泵提升排水,好像也無處可放請問,,有何較好的解決方法,。
普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,,火災時一旦電源切斷即被停止使用,。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂?zāi),,故為了盡快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑,;②塔式住宅,;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑,。
《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,,要求高層一類民用公共建筑;十層及十層以上的塔式住宅,;十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅,;建筑高度超過32米的其他二類公共建筑;并要求,,當每層建筑面積大于1500平方米時,,應設置一臺,當每層建筑面積大于1500平方米但4500平方米時,,應設置兩臺,,當大于4500平方米時,應設置三臺,。 裙房包括在內么 裙房做消防電梯么每層建筑面積是主體加裙房么 主體和裙房用防火墻和防火門分開呢
一高層,,有一條普通電梯,,一條消防電梯,。請問怎樣配電比較好?普通電梯要不要用雙電源,?或者二條電梯分別在低壓配電房雙電源引上,?或者只用一條雙電源引上到一個總箱,二條電梯再從總箱里??或者消防電梯雙電源,,普通電梯單電源引上?謝謝
根據民用建筑電氣設計規范 JGJ 16-2008負荷分類:二類高層排污泵為二級負荷,,消防電梯排污泵為消防用電,,地下室排污泵為非消防二級負荷用電,二者功率都很小,,如果二者都單獨設置ATSE互投裝置是不是成本太高了,,如果合用明顯違反規范,請高人指點,!
看了論壇上的帖子,,就消防電梯前室內的消火栓能不能算作普通消火栓,算在兩股水柱中的問題爭個不休,,我手上有個工程,,一類高層辦公,85.9m,,我這樣設計可以吧:前室單獨設置消火栓,但是和前室外的消火栓共用一立管,,這樣可以嗎,?
高層建筑的消防電梯設計(注意要點) 關鍵詞:高層建筑,消防電梯,消防設計,防火規范 隨著城市建設的飛速發展,,高層旅館,、辦公樓和住宅應運而生,消防電梯也愈來愈多地應用到高層建筑的消防設計中,,在高層建筑的人員疏散和火災撲救過程中發揮著非常關鍵的作用,。然而,有些單位為了節約資金,,在工程設計中只設計了客梯,,有的因為設計資質低,設計中消防電梯的設置數量不足或者沒有合理進行設置,,而又僥幸沒有通過消防部門的審核,,致使留下先天性的隱患,,一旦發生火災時,消防電梯不能發揮應有的作用,。因?,?dāng)高層建筑發生火災時,工作電梯會因斷電和不具備防煙功能等而停止使用,,樓梯則成為此時垂直疏散的主要設施,,消防電梯則成為運送消防員盡快抵達和撤離火災現場的一種交通工具,同時還可以用來疏散乘客,。下面有關消防電梯在設計中應注意的幾個問題簡單探討一下,。 一、消防電梯的設置范圍和數量設計 有的設計單位在考慮消防電梯的設置數量時考慮得不夠詳細,。在對商丘市一十六層高級病房樓進行消防設計時,,發現該設計對建筑物的每層的防火分區劃分的非常合理,但消防電梯的設置沒有考
請問大家,,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎,?
在計算柴油發電機容量的時候,,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為侠電梯在平時的時候也要使用,,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較,?
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
何謂消防電梯,?其作用是什么,? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋,。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯,。
二類高層 消防電梯