1,。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),,市政供水,,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,,水箱頂標高59米,,水箱高2米,四層標高12.9米,,請問在4,。5。6,。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎,?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定,?怎樣收集消防水的,,地漏嗎? 謝謝?。,。?/p>
在《高規》6.3.11條的條文解釋中說:在消防電梯井底設排水口非常必要,對此作了明確規定,。將流入井底的水直接排出室外,,有兩種方法:1,。消防電梯不到地下層,有條件的可以將井底水直接排到室外,。2,。在井底下部或旁邊設水池。 這個解釋是否說,,無論什么情況下消防電梯必須單獨排水,。 例如一地下建筑的消防電梯到底層,在建筑平面中間,,在建筑平面的兩端均設有集水坑,,那么電梯附近還需要另設集水坑嗎?
某高層,,消防電梯和普通電梯都到地下室,,集水坑在靠近普通電梯的那一側(如下圖),將來消防電梯排水的時候就是先排到普通電梯下邊,,再流進集水坑,,這樣做合適不?另外消防電梯的集水坑能不能兼做地下停車場排水用,?請各位前輩指點一二,!
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 編輯 常見的4種消防電梯排水措施
消防電梯的井底應設排水設施 根據 高層民用建筑 設計防火規范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防電梯 間 前室
本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。
請教:十一層的小高層住宅,,沒有地下室,電梯基坑如何做排水呢,?如果直接用排水管貼坑底引至室外雨水檢查井,,一是標高太低,以后總圖比較麻煩,;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潛污泵提升排水,好像也無處可放請問,有何較好的解決方法,。
電梯可以到-2層,,下邊有消防電梯井,這樣消防電梯井相當于在-3層,,我們準備在-1層設個簡單的淋浴,,請問:我們可以把洗澡水直接排到消防電梯井里通過潛水泵排走么?如果不可以,,有什么依據么,?先多謝了!??!:)
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由,、依據又是什么? 請各位指教,!
請問論壇的專家,、技術同志們:假如消防電梯的底坑和旁邊的集水坑底坑底標高都是一樣的,,是4.000m,中間連同預埋管標高為4.050,,排水泵2臺安裝在集水坑內,,能否保證消防電梯的消防使用啊,?咨詢過電梯廠家說消防電梯坑內不允許存水,,但目前集水坑和電梯底坑已混凝土澆筑完畢,二者是一個底標高,,電梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,,電梯安裝完畢后運行會不會因為集水坑排水不徹底而燒壞?2臺潛污泵型號是JYWQ65-40-12-1400-4型,,具體見附圖,。假如電梯坑內進水,潛污泵排水又不徹底(最低水位會存水),,會不會燒壞電梯底部排線,?電梯廠家說,電梯坑內電氣排線安裝在坑底,,不能挪動,,那么集水坑照目前圖紙施工是否已無意義?有什么好措施調整,,怎么改呢,?
問題1:這里有3個電梯,那么消防電梯基坑是3個還是1個,?問題2:基坑尺寸如何確定,?問題3:排水如何連接到潛污泵泵坑,管徑多少,?謝謝各位前輩了
地下室消防電梯集水井和平時排水溝的集水井很近,,可不可以把排水溝的水接到消防電梯集水井,,平時那個集水井就不設了。有沒有哪條規范說要分開來設???
消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷,。配電就出現一個問題,。和消防電梯一組一起供電,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵,。這樣就完全滿足了,。只是有點倒送電。很矛盾,。如果和二級負荷的客梯一組,,相對友好辦點,直接在一層雙電源切換后,,分兩路給排污泵和客梯,。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,,但間接似乎又是消防負荷,。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答,。再未解答以前,,暫以單獨配電,末端切換,,滿足其消防配電要求,,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統),。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,,分別為3(棟)路消防電梯,、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯
除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊,?我們這里不能用三合一的前室,。。,。
一,、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,,應根據建筑物的重要性、高度,、建筑面積,、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,,每個防火分區內應設1臺消防電梯,;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑,、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯,。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定。我國規定,,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯,、每
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,然后停電,,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝
消防電梯 排水