不是特別清楚無障礙電梯和消防電梯得區別,,還有普通電梯,我杰出的電梯有2200*2400得,,但是具體得,,希望大神回答一下(不看規范,,發個帖子,大家踴躍回答,。)
本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。
我看系統圖上沒什么本質區別呀,!設計配電上也都一樣,,那為什么要區分消防電梯和普通電梯嗎,?在我理解是消防電梯在發生火災時可以用,普通電梯不行,,但從設計圖紙中并沒出消防電梯設計有什么獨特之處
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由、依據又是什么,? 請各位指教!
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
普通電梯:均不具備消防功能,,發生火災時禁止人們搭乘電梯逃生,。因為當其受高溫影響,或停電停運,,或者火燃燒,,必將殃及搭乘電梯的人,甚至奪去他們的生命,。 消防電梯:通常
請問消防電梯與普通電梯有什么區別,?高層建筑同一單元的兩部電梯,,一臺是消防電梯,一臺不是,,請問不是消防電梯的電梯井底部是否留排水管?
除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室???我們這里不能用三合一的前室。,。,。
一、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,,應根據建筑物的重要性,、高度、建筑面積,、使用性質等情況設置消防電梯,。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯,;高度超過24米的一類建筑,、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯,。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定,。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯,、每
消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷,。配電就出現一個問題。和消防電梯一組一起供電,,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵,。這樣就完全滿足了。只是有點倒送電,。很矛盾,。如果和二級負荷的客梯一組,相對友好辦點,,直接在一層雙電源切換后,,分兩路給排污泵和客梯,。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,,但間接似乎又是消防負荷,。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答,。再未解答以前,,暫以單獨配電,末端切換,,滿足其消防配電要求,,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統),。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,,分別為3(棟)路消防電梯,、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯
在計算柴油發電機容量的時候,,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較,?
請問大家,,根據高規條文解釋,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,,不是只能用于前室的滅火嗎?
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
何謂消防電梯,?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施,。高層建筑發生火災時,,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員,。但普通電梯在火災時往往失去作用,,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,,而且還要受到疏散人員的阻擋,。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,對高層建筑必須結合具體情況,,合理設置消防電梯,。
收錄于話題
1。有一商住樓,,一~三層商業用(層高4.5米),,市政供水,三~十六層住宅(層高3米),,高位水箱供水,,水箱頂標高59米,水箱高2米,,四層標高12.9米,,請問在4。5,。6,。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2,。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定,?怎樣收集消防水的,地漏嗎,? 謝謝?。?!
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
消防電梯 區別
消防電梯 區別專題,,為您提供消防電梯 區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯 區別 相關的專業交流討論,,更多消防電梯 區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題