亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 酒店-消防電梯數量確定,?

    現做一個十二層的五星級酒店項目,建筑一至四層建筑面積大于2000平米,,五層以上小于1500平米,,現在我只設置一個消防電梯,好像不滿足消防規范,,是不是一定要設置兩個消防電梯?,?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。

  • 請教各位高人關于消防電梯的設置數量

    各位大蝦,,我最近在做一酒店的設計,,高度超32米,應設消防電梯,,一層建筑面積1700,,二層1600,三層1200 ,,向上逐層遞減,,到十層(頂層)才幾百平方米。請問用的著設兩臺消防電梯嗎,?謝謝,!

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由,、依據又是什么,? 請各位指教!

  • 消防百科 | 消防電梯的設計要求

    一,、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性,、高度,、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯,。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑,、10層及10層以上的塔式住宅建筑,、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定,。我國規定,,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每

  • 剪刀梯 消防電梯 合用前室

    剪刀梯 消防電梯 合用前室

    除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我們這里不能用三合一的前室,。,。。

  • 消防電梯前室消火栓不列入同層數量,?

    今天受教育了,做一個初設評審的時候,,所謂的評審給排水專業說消防電梯前室消火栓不列入同層數量,,我查了半天,也沒有查到,,莫非03技術措施錯了,?大家給我開開竅

  • 消防電梯集水坑 排污泵配電

    消防電梯集水坑 排污泵配電

    消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷。配電就出現一個問題,。和消防電梯一組一起供電,,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵。這樣就完全滿足了,。只是有點倒送電。很矛盾,。如果和二級負荷的客梯一組,,相對友好辦點,直接在一層雙電源切換后,,分兩路給排污泵和客梯,。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,,但間接似乎又是消防負荷,。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答,。再未解答以前,,暫以單獨配電,末端切換,,滿足其消防配電要求,,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統),。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,,分別為3(棟)路消防電梯,、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯

  • 請教消防電梯計算的問題

    在計算柴油發電機容量的時候,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較?

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎,?

  • 何謂消防電梯,?其作用是什么,?

    何謂消防電梯?其作用是什么,? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施,。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,,去撲救火災和救援遇難人員,。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,,體力消耗很大,,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋,。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯,。

  • 消防電梯和客梯配電問題

    消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,,然后停電,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝

  • 消防電梯用CM1-42002還是用43002?

    平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,,1、2,、3層是辦公樓,,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓,。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以,。那是否可以取消一個走道消火栓,?

點擊加載更多

消防電梯 數量

消防電梯 數量專題,為您提供消防電梯 數量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防電梯 數量 相關的專業交流討論,,更多消防電梯 數量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防電梯速度

消防電梯標識