本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。
如題,,消防施工單位提出要做,但要查了火災報警設計規范,,沒查到具體設置位置的依據,,不知道要不要做,哪位大哥能否告訴小弟是否要做,,依據在哪里,?
我覺得只要是高層,,消防電梯前室沒有自然排煙,,就應該加壓送風作防煙,建筑說不用,,說只有超過17層才考慮,,我比較迷惑阿!建筑說的對么,?
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由、依據又是什么,? 請各位指教,!
某12層經濟酒店,設有疏散樓梯(設獨立前室,正壓送風).電梯前是否需要設置前室(其中一部為消防電梯)?
我這里有個辦公樓,,地上19層,,在3-4層中間有個2.19米層高的技術層,本來設計是沒要求電梯??康?,現在消防部門要求消防電梯停靠,,我們選用的是日立電梯,電梯公司說技術層高不夠無法???,我想問下在這種技術層,消防電梯是否一定要??块_門?。?/p>
《高規》6.3.1關于消防電梯設置,沒有非住宅類居住建筑的相應規定,!難道宿舍就不用設置消防電梯嗎,? 這個好像又和設置消防電梯的原則相沖!
本帖最后由 朔夷001 于 2015-8-13 15:59 編輯 如下圖所示,消防電梯通過室外連廊與樓梯間相通,消防電梯前室是否可以理解為“通過陽臺或凹廊聯通室外”,?是否可以不設加壓送風,?在線等,各位大神顯高明吧~~~~補充:大家可以看一下原高規8.1.1的條文解釋的圖示,!雖然新防火里面有同樣的條文,,但解釋不詳細也沒有圖示。原高規圖示里面提供了“樓梯間通過門連通陽臺作為自然排煙的一種方式,?!敝皇窍离娞萸笆沂欠窨梢阅兀?/p>
我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,用組合式消火栓箱,。包括前室也一樣,。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,我也查了相關資料,,但沒有找到合適的條文,。請大家指教指教。
請問大家,,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎,?
何謂消防電梯?其作用是什么,? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施,。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,,去撲救火災和救援遇難人員,。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,,體力消耗很大,,難以有效地進行滅火戰斗,,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,,對高層建筑必須結合具體情況,,合理設置消防電梯。
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
收錄于話題
1,。有一商住樓,,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,,三~十六層住宅(層高3米),,高位水箱供水,水箱頂標高59米,,水箱高2米,,四層標高12.9米,請問在4,。5,。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎,?2,。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,,地漏嗎,? 謝謝!?。?/p>
本工程是一幢26層的建筑,,1,、2、3層是辦公樓,,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以,。那是否可以取消一個走道消火栓,?
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
做了一個高層,做的消防,,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,,不與室內合用;有的說應該可以和室內合用一個,,請教到底怎么樣做才對那,?規范里好象也沒具體說明。
多少層需要消防電梯
多少層需要消防電梯專題,為您提供多少層需要消防電梯相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與多少層需要消防電梯 相關的專業交流討論,,更多多少層需要消防電梯相關內容請?jiān)L問