本人最近遇到一個工程,,地下水位位于-1m左右的位置,,為淺層滯水。現場沒看到地下水,。大地下車庫的底板面標高為-6m,。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土,。柱網為8m1和8m1,。按照整體抗浮進行計算,能算的過去,。底板現在做了400厚,。根據總工要求,底板還要做上梁,。相當于是個梁板式樣基礎,。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算,。個人感覺,,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚,。我打算做300厚,。底板不做梁,,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,,做成下柱帽,。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋,。壁板的話,,因為是防水板,不需要做加厚,,也能算的過去,。不知道各位有何高見。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,,請高手指點,,或則發圖片。謝謝,!
如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,,還是水重度*4.2,?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少,?
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
本人現接觸一工程,地下室-10.90,,樁承臺基礎和樁筏基礎,,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,,按無梁樓板計算成本,,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,,不知是否可考慮扣除部分活載,。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,,以上是手算,,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,,想請問,,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁,。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,,請各位過路大俠指點。
附件中的,,凈浮力設計值取1.2還是1.35規范的說明在哪里?這個不是板恒載的標準值,。計算板恒載標準值的時候還要除以1.35的,。謝謝。還有地梁折算成板厚怎么算,? 計算出恒荷載后建一層底板模型計算是不是?。?個問題希望知道的朋友解答下,。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 編輯 ]
源自丨綠城蘭園
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”,?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟,。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位!
錨桿對防水底板的沖切怎樣計算 沖切面應該取多少,?
剛進甲方工作,,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,,底板厚450,,C30,三級鋼,。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),,板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,,但不應小于0.15%,。但設計院說此條不適用于防水底板,只適用于筏基等天然基礎,。最后設計院還是堅持他們的做法,。各位有何看法?
本人收集資料,,地下室防水計算資料
多層商鋪,,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,,消防水池局部層高5.5m,,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,,還是投影面積乘1.5倍,?
來一道難題 背景 - 福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,,常年地下水位-1米上下,,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板,。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑,。 方案1問題點- 1. 碎石墊層上直接鋪卷材,,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否,? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險,? 3. 地質是軟土且地下水位較高,,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間
1、地基反力 a.高層樁筏宜考慮上部(恒載+活載)x15~20%作為地板反力 b.水壓-底板作為地板反力2,、正面一般不用考慮如對于高層就按樁筏考慮歡迎大家討論
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫,。那么底板和外墻外防水卷材,,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?
我們以前通常的做法就是取勘察院給的地質報告里面的抗浮計算水位,用那個來計算底板的配筋,。 但是根據《地下工程防水技術規范》3.1.3的規定,,“附建式的全地下或半地下工程的防水設防高度,應高出室外地坪高程500mm以上,?!边@里的防水設防高度是否用來計算地下室底板配筋的,還是單純的防水設防措施需要的高度。我的看法是這個只是防水做法的高度,,地下室底板配筋計算水位還是按照地質報告給的水位來計算,。 究竟應該取哪個呢?希望各位大俠給個看法,!
有一個項目,,地下室底板為抗拔樁,,無梁底板,我想復核板的配筋,,不知道使用什么計算方法進行,,希望大家指教。有什么軟件可以使用嗎,?
地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元計算嗎,?總覺得地下室的防水底板在PM里建模算兩次很麻煩,用JCCAD自動算重力和浮力兩個方向,,算一次就可以了,。請問高手這樣可以嗎?
地下室底板防水計算規則
地下室底板防水計算規則專題,,為您提供地下室底板防水計算規則相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室底板防水計算規則 相關的專業交流討論,更多地下室底板防水計算規則相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度