亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢,?

  • 關于高層地下室防水板計算

    本人現接觸一工程,,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,,由于地下水位較高,,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,,不知是否可考慮扣除部分活載,。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,,以上是手算,,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,,想請問,,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁,。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,,請各位過路大俠指點。

  • 地下室卷材防水構造做法

    舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,,幫幫忙,。由于我們所學知識有限,根本無從下手,。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝?。,。?!:handshake

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,。活載沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,特別不經濟,。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位,!

  • 求教地下室的消防水池面積怎么計算

    多層商鋪,,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,,消防水池局部層高5.5m,,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,,還是投影面積乘1.5倍,?

  • 地下室防水設計 計算 論文

    本人收集資料,地下室防水計算資料

  • 地下室防水卷材沒做補救措施

    現在我在做的項目有一塊地下室,,因為種種原因外墻沒有時間做防水卷材就回土了 現在在墻體內側有沒有什么好的辦法補救的,?請教各位前輩。,。,。。

  • 防水卷材地下室防水施工方案

    防水卷材地下室防水施工方案

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,,地下水位位于-1m左右的位置,,為淺層滯水?,F(xiàn)場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m,。頂板為-1.8m,,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1,。按照整體抗浮進行計算,,能算的過去。底板現在做了400厚,。根據總工要求,,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎,。其下是獨立基礎,。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理,。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚,。底板不做梁,,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,,做成下柱帽,。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋,。壁板的話,,因為是防水板,不需要做加厚,,也能算的過去,。不知道各位有何高見。

  • 地下防水板的配筋怎么計算

    本人現在做一地下車庫的結構設計,,底部防水板無法用pkpm計算,,有沒有人知道怎么計算底部防水板的配筋的,望賜教?。,。。,。,。。?/p>

  • 地下室地板抗浮怎么計算,?

    請教大家,地下室地板抗浮用什么軟件計算,?原來我就用理正計算一個單塊板,,現在審圖不允許了,要讓倒樓蓋,,怎么做呢,?

  • 關于地下室排煙風量的計算

    1。地下室無外窗的情況下,,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,,排煙風量如何計算,??2,。地下室無外窗的情況下,,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,,房間與走道直接是放火門,,組成的地下室,,如何計算排煙風量,??建筑設計防火規范06版,,條文中說,,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積,。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,,也可以是放火門。這里的連通是什么意思,?,?防煙風量按60算,還是按120算,?,?誰能給個具體的算法?,?非常感謝,。。

  • 地下室邊跨板裂縫怎么計算,?

    地下室,,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,,裂縫怎么控制呢,?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦,。 我改成固接計算后,,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,,甚至超過了按簡支時的板底筋,。。,。

  • 地下室頂板的配筋怎么計算?

    由于是一個小區的大地下室,,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用,?

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,請高手指點,,或則發圖片,。謝謝!

  • 甲方說,,地下室一級防水只用一道卷材

    甲方說,,地下室一級防水只用一道卷材

    近日接觸一個項目,,圖紙設計是一級防水如下圖對應的圖集為:

  • -3層地下室如何處理防水問題

    某個商業樓有三層地下室,,均再自然地面以下,北面,、東面,、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,,做了護坡,,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,,-1層仍舊有人辦公,,層高均3.3M,目前想考慮個措施,,保證水不能淹沒到-1層,,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,,因為還要考慮以后接樓問題,,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉,。

點擊加載更多

地下室防水卷材計算規則

地下室防水卷材計算規則專題,,為您提供地下室防水卷材計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水卷材計算規則 相關的專業交流討論,,更多地下室防水卷材計算規則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度