目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,或則發圖片,。謝謝,!
剛進甲方工作,一個項目,,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,,底板厚450,C30,,三級鋼,。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),板底再附加支座鋼筋,。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%,。但設計院說此條不適用于防水底板,,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法,。各位有何看法,?
現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,,而且底部不做地梁或者暗梁,,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎,?
設防水層地下室底板做法說明: 適用于項目所在場地地下水位較高,,當?shù)貙張D,、驗收要求地下室底板必須施工外防水的項目。
源自丨綠城蘭園
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”,?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
錨桿對防水底板的沖切怎樣計算 沖切面應該取多少,?
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫,。那么底板和外墻外防水卷材,,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?
來一道難題 背景 - 福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),,地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題,。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,,雙向布筋進行混凝土底板澆筑,。 方案1問題點- 1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否,? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,,是否有風險,? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間
地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元計算嗎,?總覺得地下室的防水底板在PM里建模算兩次很麻煩,用JCCAD自動算重力和浮力兩個方向,,算一次就可以了。請問高手這樣可以嗎,?
分開建模,,按水浮力作用,整體抗浮驗算,,有人防的再另加,。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,,按恒載還是活載輸,,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,,把分項系數改為1.0即可),;,;,;另一種是將底板厚設為0,,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,,即1.2x恒載,,這里是否正確),,所得結果與正常狀態比對,。,。。。有點迷惑,,,,望各位大俠解答!??!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,,,謝謝謝謝
本人最近遇到一個工程,,地下水位位于-1m左右的位置,,為淺層滯水。現場沒看到地下水,。大地下車庫的底板面標高為-6m,。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土,。柱網為8m1和8m1,。按照整體抗浮進行計算,能算的過去,。底板現在做了400厚,。根據總工要求,底板還要做上梁,。相當于是個梁板式樣基礎,。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算,。個人感覺,,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚,。我打算做300厚,。底板不做梁,按照防水板考慮,。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,,做成下柱帽。在柱子基礎位置,,局部加強鋼筋,。壁板的話,因為是防?,不需要做加厚,,也能算的過去,。不知道各位有何高見。
地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,,各位有沒有好的方法借鑒一下!
急!,!獨立基礎,,基坑開挖到巖層,大約6~7米,,獨基做好后回填碎石,,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,,審圖意見說素混凝土底板不妥,,請問諸位高手有何賜教?,?,?
當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮,。
為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少,?我看網上有說不小于0.5%的,,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,,謝謝達人賜教
畢業設計帶地下室,,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土。現在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的,?需要在擋土墻的下面加梁嗎,?
地下室防水底板
地下室防水底板專題,為您提供地下室防水底板相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水底板 相關的專業交流討論,,更多地下室防水底板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題