  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,,或則發圖片,。謝謝!

  • 地下室細節部分防水方案

    地下室防水工程 1.側墻,、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞,。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理,。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,,而造成防水層拉裂,。

  • 地下室結構伸縮縫防水方案

    給大家上傳一個轉載的技術資料,。由于07 年9 月份臺風等不可抗力因素,,地下水位驟然升高,,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,,嚴重滲水,。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,,事故發生時主體結構已經結頂,,形成一定荷載,,因此第一,、三區域地下室未出現上浮,,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮,。

  • 地下室底板后澆帶砼澆筑方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。

  • 地下室底板后澆帶兩側防水問題

    請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”,?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”,?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]

  • 地下室伸縮縫防水處理方案1

    地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,,地下室在浮力作用下上浮,,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水,。在下圖第一,、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,,形成一定荷載,,因此第一、三區域地下室未出現上浮,,而第二區域達不到抗浮要求,,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,,底板出現滲水,,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,,滲水現象較輕,。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,,有一處滲水,。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,,現已經沒有滲水現象,。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,,南面有少許裂縫,,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象,。北半段由于我們單位還沒有處理,,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在,。

  • 地下室防水底板最小配筋率問題

    剛進甲方工作,,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,,底板厚450,,C30,,三級鋼。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),,板底再附加支座鋼筋,。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,,但不應小于0.15%。但設計院說此條不適用于防水底板,,只適用于筏基等天然基礎,。最后設計院還是堅持他們的做法。各位有何看法,?

  • 后挖地下室的底板及防水處理

    來一道難題  背景 -  福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),,地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板,。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑,。 方案1問題點-  1. 碎石墊層上直接鋪卷材,,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否,? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險,? 3. 地質是軟土且地下水位較高,,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間

  • 地下室底板和外墻變形縫的防水收頭,?

    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,,在變形縫這個位置怎么收頭,?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?

  • 地下室防水施工方案的探討分析

    隨著各種高樓大廈的出現,越來越多的地下室也出現了,,而地下室因為因特殊的位置原?,極容易從墻外往墻內滲入水,地下室越低,,滲水滲的就越利害,,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更復雜,,也更有難度,,這里就來介紹一下地下室防水施工方案。 如果在建筑時就需要考慮到防水,,因為混凝土本身就是最好的防水材?,因此在事前?duì)地下室進行灌混凝土的時候就需要使用較好的材料及正確的施工工藝,這樣才能減輕后面的防水工程難度,。 在地下室防水施工方案中,,第一步就是要對基面進行找平,一般是進行抹灰處理,,如果基層很不平,,而且有空鼓、裂縫等情況出現,,

  • 防水卷材地下室防水施工方案

    防水卷材地下室防水施工方案

  • 關于地下室抗浮方案的確定

    上海地區,,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,,原有上部結構待建(兩年以后),,原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,,大家給個意見,,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,,主要是涉及成本,,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區

  • 有關于地下室底板荷載的問題

    分開建模,按水浮力作用,,整體抗浮驗算,,有人防的再另加。,。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,,把分項系數改為1.0即可),;,;;另一種是將底板厚設為0,,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,,即1.2x恒載,這里是否正確),,所得結果與正常狀態比對,。。,。,。有點迷惑,,,望各位大俠解答?。?!謝謝,,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,,,謝謝謝謝

  • 地下室底板梁各位一般怎么畫的,?

    地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,,生成平法圖,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,,各位有沒有好的方法借鑒一下,!

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,,地下水位位于-1m左右的位置,,為淺層滯水。現場沒看到地下水,。大地下車庫的底板面標高為-6m,。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土,。柱網為8m1和8m1,。按照整體抗浮進行計算,能算的過去,。底板現在做了400厚,。根據總工要求,底板還要做上梁,。相當于是個梁板式樣基礎,。其下是獨立基礎,。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理,。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚,。底板不做梁,,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,,做成下柱帽,。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋,。壁板的話,,因為是防水板，不需要做加?,也能算的過去,。不知道各位有何高見。

  • 地下室混凝土底板澆多厚,?

    急!,!獨立基礎,,基坑開挖到巖層,大約6~7米,,獨基做好后回填碎石,,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,,審圖意見說素混凝土底板不妥,,請問諸位高手有何賜教?,?,?

  • 請教:關于普通地下室的底板

    當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙

  • 急!??!關于地下室底板的配筋率

    為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少,?我看網上有說不小于0.5%的,,這個0.5%是怎么計算出來的,?有點急,謝謝達人賜教

點擊加載更多

地下室底板防水方案

地下室底板防水方案專題,,為您提供地下室底板防水方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室底板防水方案 相關的專業交流討論,更多地下室底板防水方案相關內容請?jiān)L問