亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關于地下室底板荷載的問題

    分開建模,,按水浮力作用,整體抗浮驗算,,有人防的再另加,。,。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,,把分項系數改為1.0即可);,;,;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,,即1.2x恒載,,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對,。,。。,。有點迷惑,,,望各位大俠解答?。,。≈x謝,,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,,,謝謝謝謝

  • 地下室底板梁各位一般怎么畫的,?

    地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,,各位有沒有好的方法借鑒一下!

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,,地下水位位于-1m左右的位置,,為淺層滯水。現場沒看到地下水,。大地下車庫的底板面標高為-6m,。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土,。柱網為8m1和8m1,。按照整體抗浮進行計算,能算的過去,。底板現在做了400厚,。根據總工要求,底板還要做上梁,。相當于是個梁板式樣基礎,。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算,。個人感覺,,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚,。我打算做300厚,。底板不做梁,按照防水板考慮,。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,,做成下柱帽。在柱子基礎位置,,局部加強鋼筋,。壁板的話,因為是防水?,不需要做加厚,,也能算的過去。不知道各位有何高見,。

  • 地下室混凝土底板澆多厚?

    急!,!獨立基礎,,基坑開挖到巖層,大約6~7米,,獨基做好后回填碎石,,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,,審圖意見說素混凝土底板不妥,,請問諸位高手有何賜教?,?,?

  • 請教:關于普通地下室的底板

    當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙

  • 急?。,。£P(guān)于地下室底板的配筋率

    為了減少收縮裂縫,,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少,?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的,?有點急,,謝謝達人賜教

  • 地下室側壁和底板的連接?,?,?

    畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土?,F(xiàn)在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?/p>

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,請高手指點,,或則發圖片,。謝謝,!

  • 地下室外墻和底板如何拆除

    圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深,。有地下水,,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),,有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,,連續墻

  • 地下室底板的水浮力怎么計算?

    地下室底板的水浮力怎么計算,?

    如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,,還是水重度*4.2,?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少,?

  • 地下室底板,、頂板,、側壁計算

    請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?

  • 地下室底板,,降板處為何要加腋?

    今天施工單位詢問,,是否可以取消加腋,?我覺得是不是考慮降板處受力比較大,應力集中,。最好需要加腋,。還有種說法,傳遞水平力,但是地下室底板,,地震作用及風荷載本來就比較小,。

  • 地下室底板鋼筋綁扎問題

    地下室底板鋼筋綁扎問題

    本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 編輯 地下室人防底板,承臺混凝土強度等級為C35,,抗震等級為二級,,請問底板HPB400鋼筋的搭接長度要不要乘以抗震錨固長度修正系數?

  • 地下室底板彎矩平衡問題

    有個問題,,我想向大家咨詢一下,。地下室外墻在土壓力下,上端鉸接下端固接,,根部有彎矩,,如果底板考慮彎矩平衡,那底板的彎矩圖是什么,?它和地基反力下的底板彎矩疊加嗎,?

  • 地下室底板設計中的疑惑

    想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,,地下水的水浮力起控制作用,,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,,恒載對結構有利),,然后把水浮力按活載考慮,,恒載考慮為0,計算底板的配筋,。但是,,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,,并且還考慮活荷載,,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了,。水浮力是可變的啊,,不是不變的,兩外,,按水浮力計算梁配筋的時候,,為什么還考慮活載,活著對結構有利,,荷載分項系數為0才對啊,,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的,?請高手不吝賜教啊,。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決

  • 地下室側壁與底板鏈接問題

    有個工程:地下室側壁由于受到土壓力和水壓力作用,,側壁底端彎矩比較大,。但是地下室底板是構造防水底板,厚度比側壁厚度還小,,底板構造配筋,。見下圖 請問這樣做合適嗎?側壁和底板鏈接角處,,感覺不合理,。底板剛度是不是太小了? 請教我,。

  • 地下室側壁和底板的鏈接如何處理

    地下室側壁和底板的鏈接如何處理

    有個工程:地下室側壁由于受到土壓力和水壓力作用,,側壁底端彎矩比較大。但是地下室底板是構造防水底板,,厚度比側壁厚度還小,,底板構造配筋。見下圖 請問這樣做合適嗎,?側壁和底板鏈接角處,,感覺不合理。底板剛度是不是太小了,? 請教我,。

  • 如何檢測地下室底板下空隙

    目前我遇到一個問題,一個已建成地下商場,,在荷載還未加上的時候,,遇上發洪水,結構浮起來了,,后經過加配重處理,,結構又下沉,但不知道是否回到原位,,回到什么程度?,F(xiàn)在不知道有什么好的方法,能對底板下的空隙度進行測量,,超聲波法對這個工程不太適用,,誤差太大,請各位高手指教,!

  • 地下室底板排水措施詳圖

    底板因地下水的原因上拱,,故鉆孔采用埋暗管的方式將水引導至集水井,,然后抽走

  • 地下室底板計算過程的問題,?

    地下室底板計算過程的問題?

    附件中的,,凈浮力設計值取1.2還是1.35規范的說明在哪里,?這個不是板恒載的標準值。計算板恒載標準值的時候還要除以1.35的,。謝謝,。還有地梁折算成板厚怎么算? 計算出恒荷載后建一層底板模型計算是不是???2個問題希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 編輯 ]