三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,,希望給以賜教,謝謝?。,。,?!
最近看書發現單相隔離變壓器的負載不允許接地,只是變壓器本身接地我想求教:如果是三相隔離變壓器,,變壓器本身接地是肯定必須的,那么輸出應該配出什么系統TN-S,,TT還是IT(估計IT不行,,因為有單相負載)?如果配出TT或TN-S系統,,是單獨設置接地極還是利用建筑物既有接地極!?。,。≈x謝大家,,幫我分析一下?。。,。,。。,。,。。,。,。。。,。,。。,。,。。,。,。。,。?!
YY型隔離變壓器380V/380V,,3相加N相輸入3相加N輸出請問兩個N是否都需接地,?還是只接輸入N隔離變壓器后面的負載是什么? 后面有空調 照明設備,,另外帶了個3KVA的山特UPS另外采用YY三相四線接法時,,輸入來自市電,輸出N沒接地,,發現輸出回路不帶負載時相電壓線電壓正常,,但相對地為140V N對地又為0V?怎么會有這現象呢,? 糾結[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 編輯 ]
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,,具有防雷擊、防干擾特性,。原副邊每個繞組分成兩個線圈,,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并
SG-系列三相干式隔離變壓器基本參數 型號 變壓器容量KVA
我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎,?
任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護,。其中對于干式變壓器的干燥處理,,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,,就會直接影響到變壓設備的使用品質,,甚至可以導致安全事故的發生,。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,是大家需要掌握的設備使用原則,。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢,? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,首先需要設備置于油箱內部,,外部纏繞的線圈能夠通過電流,,在線圈電阻的作用下電流就會轉化成熱能; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,,大家在對
三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合,, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式,。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同,, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題。 為此,, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組,。 現在我國采用國際電工委員會( IEC) 推薦的標準, 即根據高,、低壓線電動勢的相位差,, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高,、低壓繞組的聯接方式不同時,, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差,。 同一相原,、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高,、低壓繞組的相位關系,。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針,, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針,, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號,, 以A 相為例,, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X,, 低壓繞組首端標為 a,, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,,我的配電系統是三相五線制的,,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A,、B,、C三相,二次側接線端卻有A,、B,、C、N四個接線端,,有獨立的PE接線端,。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,,眾位高手,,誰能給我解答一下,我該如何接線,。給我講一講隔離變壓器的原理,。或是,,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料,。在下謝過了,![email protected]
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
關于隔離變壓器,,平時用的很少,,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,,哪些情況下人會遭到電擊,?是否有措施來避免發生前述情況,?另,,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,,人手只觸及相線,,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,,是否會有電流流過人體呢,?2、由于現在各層均做等電位,,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3,、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側?4,、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,,比如等電位,?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,,同時外殼又與初級側的PE線相連接,。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎,?有針對此情況設置的保護么,?
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
根據規范要求,,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開,。可本人在實際設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器,。不知能不能用,?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式,。謝謝,!
有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎,?隔離變壓器有什么作用呢,?
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,,也使該回路隔離。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小,、線路較短的場合。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害,。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓,。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護,。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電,。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?新裝的干變,,連接組別DYn11,。低壓側怎么接線啊,?主要說零線和地線,,現在的接法是,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,,最后接到配電室的接地網上。這樣的接法正確嗎,?在線等,,謝謝大家了,!
三相隔離干式變壓器
三相隔離干式變壓器專題,為您提供三相隔離干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相隔離干式變壓器 相關的專業交流討論,,更多三相隔離干式變壓器相關內容請訪問