三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那,?初級將三個變壓器一端連接在一塊,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,希望給以賜教,,謝謝?。。,?!
SG系列三相干式隔離變壓器是本廠在參照國際同類產品,結合我國國情的基礎上研制生產的新一代節能型電力變壓器,,從300VA到1600KVA之間,,符合IEC439、GB5226等國際,、國家標準,,繞組采用脫胎整列繞制方法;變壓器進行真空浸漆,,使變壓器的絕緣等級達到F級或H級,,產品性能達到國內外先進水平。SG系列三相干式隔離變壓器廣泛適用于交流50Hz至60Hz,,電壓660V以下的電路中,,廣泛用于進口重要設備、精密機床,、機械電子設備,、醫療設備、整流裝置,,照明等,。產品的各種輸入、輸出電壓的高低,、聯接組別,、調節抽頭的多少及位置(一般為±5%),、繞組容量的分配,、次級單相繞組的配備、整流電路的運用,、是否要求帶外殼等,,均可根據用戶的要求進行精心的設計與制造。 +產品特
關于隔離變壓器,,平時用的很少,,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,,哪些情況下人會遭到電擊,?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,,下面以單相隔離變壓器為例:1,、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,,腳踩在地上,,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢,?2,、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎,?3、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側,?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,,此方法在原理上有什么問題嗎,?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位,?5,、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接,。此時單獨觸相線,,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么,?
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,,也使該回路隔離。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小,、線路較短的場合。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害,。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓,。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用,。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護,。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電,。 隔離變壓器可以改變電壓,,比如將220V的交流電壓變
根據規范要求,,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器,。不知能不能用?誰用過,?請提供型號或告之廠家聯系方式,。謝謝!
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,,問題是,,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,,只有A,、B、C三相,,二次側接線端卻有A,、B、C,、N四個接線端,,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線,!詢問,,眾位高手,誰能給我解答一下,,我該如何接線,。給我講一講隔離變壓器的原理?;蚴牵俏焕洗笥型鹾裼诶舷壬鷮懙摹陡綦x變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,,能不能給我發一份,,由于身在國外不方便尋找資料,。在下謝過了![email protected]
有一裝機容量為12MW的熱電廠,,10KV外供負荷若干條,,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器,。請問有必要嗎,?隔離變壓器有什么作用呢?
YY型隔離變壓器380V/380V,3相加N相輸入3相加N輸出請問兩個N是否都需接地,?還是只接輸入N隔離變壓器后面的負載是什么,? 后面有空調 照明設備,另外帶了個3KVA的山特UPS另外采用YY三相四線接法時,,輸入來自市電,,輸出N沒接地,發現輸出回路不帶負載時相電壓線電壓正常,,但相對地為140V N對地又為0V,?怎么會有這現象呢? 糾結[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 編輯 ]
普通變壓器與隔離變壓器的最顯著的區別是:隔離變壓器的二次側與一次側的零線不連通,這樣就可以隔離一次側的電磁干擾.于是有人說隔離變壓器的二次側兩頭都有電,對人身造成傷害.這是錯誤的想法.試想你搭一根線的話,由于另一端沒有接地,根本就沒有構成回路,怎么會有危險呢,隔離變壓器的另一用處就是起到安全作用呀.各位大俠談談你們的看法?/p>
最近看書發現單相隔離變壓器的負載不允許接地,,只是變壓器本身接地我想求教:如果是三相隔離變壓器,,變壓器本身接地是肯定必須的,那么輸出應該配出什么系統TN-S,,TT還是IT(估計IT不行,,因為有單相負載)?如果配出TT或TN-S系統,,是單獨設置接地極還是利用建筑物既有接地極?。。,?!謝謝大家,幫我分析一下?。,。。,。,。。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
一同事說:AC 220V變AC 220V隔離變壓器輸出側相線帶電接線時人體只要不和輸出側N相碰就不會被電到,人體接地也無事,。大家述說看法
現場離低壓配電間比較遠,,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,,所以加了隔離變壓器,,是否還需要加穩壓器?
大家都知道,隔離變壓器的二次側是不能接地的,,但小白有個問題想請教大家,,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎?好像以前沒看到過有人討論此話題,,望大家指點一二,。
各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,,檢修旁路入口有個隔離變壓器,不知道干什么的,?請大師們討論討論,?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝!
小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,,特向各位高手請教: 1,、低壓側是二線,,但也有了解是三線架設的,,那三線是怎么接的呢? 2,、單相變壓器能不能出380V,,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3,、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?
為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,只差在一個有接地,,一個沒接地呢,??,?,??想要分的就來
我廠有一套電子設備,,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題?
各位,,我現在在現場遇到一個問題,,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A,、B,、C相序,我該怎么接,,問廠家,,廠家說A,、B、C還是C,、B,、A都沒有關系的,是這樣嗎,?
控制變壓器都是互耦繞制的嗎,,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V,?)嗎? 另外,,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,,靠人工控制閥門,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),,電磁閥是24V AC,,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,一個是德力西的BK50,,說明書上寫的是互耦繞制的,;還有個是機床變壓器,繞法不清楚),,我準備用BK50合適嗎,? ▲▲還有,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎,?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕)? 現在是擔心的要死,,也不知道還有其他危險沒有,? 高手幫忙提點意見啊,!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
220v單相隔離變壓器
220v單相隔離變壓器專題,,為您提供220v單相隔離變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與220v單相隔離變壓器 相關的專業交流討論,,更多220v單相隔離變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題