本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,,也使該回路隔離。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小,、線路較短的場合。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害,。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓,。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護,。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電,。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎,?隔離變壓器有什么作用呢,?
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開,??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用,?誰用過,?請?zhí)峁┬吞柣蚋嬷畯S家聯系方式,。謝謝!
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,,問題是,,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,,只有A,、B、C三相,,二次側接線端卻有A、B,、C,、N四個接線端,有獨立的PE接線端,。這讓我鬧不清楚如何接線,!詢問,眾位高手,,誰能給我解答一下,,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理,?;蚴牵俏焕洗笥型鹾裼诶舷壬鷮懙摹陡綦x變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,,能不能給我發一份,,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了,![email protected]
關于隔離變壓器,,平時用的很少,還請各位同行多多指點,。請問:使用隔離變壓器時,,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況,?另,,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1,、隔離變壓器出線側,,人手只觸及相線,腳踩在地上,,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3,、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側?4,、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,,比如等電位,?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,,同時外殼又與初級側的PE線相連接,。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎,?有針對此情況設置的保護么,?
各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,,檢修旁路入口有個隔離變壓器,不知道干什么的,?請大師們討論討論,?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝!
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,,不易發生故障,。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響,。因此,,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故,。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
現場離低壓配電間比較遠,,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,所以加了隔離變壓器,,是否還需要加穩壓器,?
大家都知道,,隔離變壓器的二次側是不能接地的,但小白有個問題想請教大家,,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎,?好像以前沒看到過有人討論此話題,望大家指點一二,。
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,,無鐵磁性雜物,。
維修中的英國礦用變壓器
為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,,只差在一個有接地,,一個沒接地呢?,?,??,?想要分的就來
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
隔離干式變壓器
隔離干式變壓器專題,,為您提供隔離干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔離干式變壓器 相關的專業交流討論,,更多隔離干式變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子