  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 三相變壓器容量如何選擇,?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些,!

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少

  • 三相變壓器原理的介紹說明

    三相變壓器原理的介紹說明

    導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合,。有三個鐵芯柱,,三相電是產生幅值相等、頻率相等,、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路,。U,、V、W稱為三相,,相與相之間的電壓是線電壓,,電壓為380V。相與中心線之間稱為相電壓,,電壓是220V,。 2.三相變壓

  • 三相干式變壓器的干燥處理措施

    任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護,。其中對于干式變壓器的干燥處理,,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,,就會直接影響到變壓設備的使用品質,,甚至可以導致安全事故的發生。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,,是大家需要掌握的設備使用原則,。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,,首先需要設備置于油箱內部,,外部纏繞的線圈能夠通過電流,在線圈電阻的作用下電流就會轉化成熱能,; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,,大家在對

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級,。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA,。對雙繞組變壓器,,是指每個繞組的容量,;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,,單位為KV,。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量,、一二次側額定電壓,、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,,得到電阻,,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢,?再一個問題,,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,,得到阻抗值,,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?

  • 關于三相干式變壓器接線方式的介紹

    三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合,, 其高,、低壓繞組有多種不同的聯接方式。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同,, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題,。 為此, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組,。 現在我國采用國際電工委員會( IEC) 推薦的標準, 即根據高,、低壓線電動勢的相位差,, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高,、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差,。 同一相原,、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高,、低壓繞組的相位關系,。 所謂時鐘表示法,, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針,, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號,。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號, 以A 相為例,, 高壓繞組首端標為 A,, 尾端標為 X, 低壓繞組首端標為 a,, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端,, 即高壓繞組的電勢從A

  • 三相變壓器為什么會產生勵磁涌流,?

    三相變壓器廣泛用于工業和商業電力系統中,,主要是用來提升或降低電壓水平的電力設備。三相變壓器由鐵芯和線圈組成,,利用電磁感應原理來改變交流電壓,,通常以星形或三角形方式連接,來適應不同的輸入輸出電壓需求,。當電壓過零合閘時,,三相

  • 三相變兩相變壓器的應用及方式

    三相變兩相變壓器的應用及方式

  • 如何檢測三相變壓器高壓輸入缺相,?

    公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,,請問該如何檢查才能及時發現,?

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 三相變壓器出線單相380V怎么計算電流

    現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,,如圖,! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,,謝謝,!

  • 干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線,?

    干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線,?新裝的干變,連接組別DYn11,。低壓側怎么接線?。恐饕f零線和地線,,現在的接法是,,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,,最后接到配電室的接地網上,。這樣的接法正確嗎?在線等,,謝謝大家了,!

  • 如何預防三相變壓器產生勵磁涌流現象,?

    如何預防三相變壓器產生勵磁涌流現象,?建議采取以下四種解決措施: 一、