三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,,希望給以賜教,,謝謝?。,。?!
最近看書發現單相隔離變壓器的負載不允許接地,,只是變壓器本身接地我想求教:如果是三相隔離變壓器,變壓器本身接地是肯定必須的,,那么輸出應該配出什么系統TN-S,,TT還是IT(估計IT不行,因為有單相負載),?如果配出TT或TN-S系統,,是單獨設置接地極還是利用建筑物既有接地極!?。,。≈x謝大家,,幫我分析一下?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。。,。,。?/p>
YY型隔離變壓器380V/380V,3相加N相輸入3相加N輸出請問兩個N是否都需接地,?還是只接輸入N隔離變壓器后面的負載是什么? 后面有空調 照明設備,,另外帶了個3KVA的山特UPS另外采用YY三相四線接法時,,輸入來自市電,輸出N沒接地,,發現輸出回路不帶負載時相電壓線電壓正常,,但相對地為140V N對地又為0V?怎么會有這現象呢,? 糾結[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 編輯 ]
三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,,具有防雷擊,、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并
我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎,?
關于隔離變壓器,,平時用的很少,還請各位同行多多指點,。請問:使用隔離變壓器時,,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況,?另,,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1,、隔離變壓器出線側,,人手只觸及相線,腳踩在地上,,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,,是否會有電流流過人體呢,?2、由于現在各層均做等電位,,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3,、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側?4,、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,,比如等電位,?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,,同時外殼又與初級側的PE線相連接,。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎,?有針對此情況設置的保護么,?
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離,。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路,。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合,。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用,。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,,比如將220V的交流電壓變
根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開,??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用,?誰用過,?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝,!
有一裝機容量為12MW的熱電廠,,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器,。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢,?
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,,我的配電系統是三相五線制的,,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A,、B,、C三相,二次側接線端卻有A,、B,、C、N四個接線端,,有獨立的PE接線端,。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,,眾位高手,,誰能給我解答一下,我該如何接線,。給我講一講隔離變壓器的原理,。或是,,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料,。在下謝過了,![email protected]
SCB電力變壓器,環氧樹脂變壓器,三相隔離變壓器_薩頓斯(上海)電源有限公司產品特點:1.安全,,難燃防火,無污染,,可直接安裝在負荷中心,;2.免維護、安裝簡便,、綜合運行成本低,;3.防潮性能好,可在100%濕度下正常運行,,停運后不經預干燥即可投入運行,;4.損耗低,局部放電量低,、噪音小,、散熱能力強,強迫風冷條件下可以150%額定負載運行,;5.SCB電力變壓器配備有完善的溫度保護控制系統,,為變壓器安全運行提供可靠保障;6.可靠性高,,據對已經投入運行的產品的運行研究,,產品的可靠性指標已經達到國際先進水平。箔式線圈: 低壓繞組采用整段銅箔,,連同F(xiàn)級的匝絕緣在專用低壓箔繞機上繞制,。箔式線圈較好地解決了低電壓,大電流線圈線繞產品短路應力大,,安匝不平衡,,散熱效果差,存在繞制螺旋角,,人工焊接質量不穩定的突出問題,。同時,我公司的SCB電力變壓器繞組端部用樹脂灌封,,固化成形,,防潮防污,引線銅排經氬弧焊自動焊接,。溫控裝置: SCB電力變壓器采用BWDK系列信號溫度計,,測溫元件埋設在低壓線圈上半部,可自動
各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,檢修旁路入口有個隔離變壓器,不知道干什么的,?請大師們討論討論,?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝!
現場離低壓配電間比較遠,,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,所以加了隔離變壓器,,是否還需要加穩壓器,?
大家都知道,,隔離變壓器的二次側是不能接地的,但小白有個問題想請教大家,,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎,?好像以前沒看到過有人討論此話題,望大家指點一二,。
為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,,只差在一個有接地,一個沒接地呢,?,??,?,?想要分的就來
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,說是起抗干擾作用,,不理解,,請各位解釋解釋,謝謝了!??!
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
控制變壓器都是互耦繞制的嗎,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V,?)嗎,? 另外,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,,靠人工控制閥門,,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),電磁閥是24V AC,,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,,一個是德力西的BK50,說明書上寫的是互耦繞制的,;還有個是機床變壓器,,繞法不清楚),我準備用BK50合適嗎,? ▲▲還有,,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕),? 現在是擔心的要死,也不知道還有其他危險沒有,? 高手幫忙提點意見?。?/p>
如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些,!