  • 干式變壓器溫度控制器的設計

    干式變壓器溫度控制器的設計

  • 8203;干式變壓器溫度控制器原理

    8203;干式變壓器溫度控制器原理

    干式變壓器溫控儀  http://yunrun.com.cn/product/1169.html

  • 變壓器送電溫度控制儀短路的問題

    現在遇到一個問題,一臺800KVA的干式變壓器,,一送電干式變壓器的溫度控制儀就短路,,引起溫度控制儀燒毀。換了3次溫度控制儀,,仍然如此,。還有就是變壓器一送電,高壓計量表的電壓就顯示-100V電壓,,不送電沒事,,請大俠解決。另外溫度控制器接線沒問題,,檢查了很多次

  • 為什么不把干式變壓器溫度設得低一些呢?

    我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,,系統才啟動風機冷卻;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!

  • 干式變壓器的鐵心溫度最高在多少度,?

    我公司有兩臺2000KVA的干變,在對其紅外測溫時,,鐵心溫度為120度,,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度?

  • 變壓器智能冷卻器控制箱

    一,、概述 本公司生產的變壓器智能冷卻器控制箱主要是針對大型油浸風冷變壓器所設計,,采用人性設計,,完全適應室外變壓器環境惡劣,高可靠性的要求,,適用于所有型號的強迫油循環風冷變壓器,。二、性能特點 系統采用獨特的電機保護線路,,任一臺電機出現故障時,,系統只切除故障電機,其余風機電機正常運行,,提高了風冷裝置在高溫季節的冷卻力,,克服風冷裝置任一臺電機故障必須切除整組風機的缺點。 工作方式分為手動控制和自動控制,,可根據需要,,將風機設置為“自動”、“手動”或“停止”狀態,。在“手動”方式下,,風機、油泵和原來的繼電控制完全相同,,可通過轉換開關將任意一組設備在“工作”,、“輔助”、“備用”之間進行切換,;在“自動”方式下,,系統采用PLC(可編程序控制器)進行邏輯判斷和控制,可準確反映出風機的工作狀態,,出現故障時準確顯示故障點,達到對風機的實時監測和控制,??蓪γ恳唤M設備的“工作”、“輔助”,、“備用”狀態定期進行自動輪換,,確保變壓器在安全可靠的環境下運行,延長變壓器及相關設備的使用壽命,,實現安全可靠供電,。

  • 尋找這種變壓器風冷控制箱的圖紙

    尋找這種變壓器風冷控制箱的圖紙

    本帖最后由 game_zh 于 2013-8-12 21:37 編輯 有誰見過這種變壓器風冷控制箱,這是哪個廠家的產品,,希望知道的朋友提供一下圖紙或者下載地址,。本人在這里先謝謝了!

  • 變壓器溫度控制器上限應該設定為多少度

    S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式變壓器,放置在歐式箱變中.變壓器裝有測量頂層油溫的溫度控制器,信號傳給變壓器室的溫控風扇.假設環境溫度最高為40度最低溫度為零下30度,變壓器線圈極限工作溫度為105度,變壓器允許最高溫升為60k請問:變壓器溫度控制器上限應該設定為多少度?(即多少度時風扇啟動,以降低室內溫度)(有人說:一般設為55度,手摸上去就燙了; 我認為:應該設為90度.即線圈極限溫度105度,上層油溫應該控制在90度, 環境最高溫度40+保守溫升50k=90度 不知這樣理解對嗎?)

  • 變壓器運行溫度有那些規定,?

    ( 1 ),、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,最高不得超過 85 ℃,。 ( 2 )油浸自冷式,、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,最高不得超過 95 ℃ (

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 變壓器的絕緣與溫度的換算

    一變壓器絕緣降低,,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算,?

  • 求變壓器出線柜中溫度控制器的接線端子圖

    求變壓器出線柜中溫度控制器的接線端子圖

  • 200kVA的干式變壓器需要設置溫度保護嗎?

    如題,,規范上沒有明確說明,,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!

  • 請教高人:干式變壓器A相溫度升至96

    向高人請教,一棟5000平方米的5層辦公寫字樓用一臺500KVA的干式變壓器,,低壓配電有點偏相,,A、B相電流一般在100A左右,,用電高峰時200A不到,C相比較偏,,基本上在100A以下,,有時在50A左右。今天到配電間巡視發現變壓器的A相溫度升到96°,,降溫風機開始工作,,B相36°、C相32°,。向高人請教A相96°風機在吹風降溫,,配電間前后門也打開通風了,,這樣下去會出現什么情況?會不會導致變壓器燒壞,?期待高人解答,。本人打算在用電高峰時測量每個出線用電電流并做記錄,待整棟寫字樓不在用電時,,把三相平衡一下不知能不能解決A相得高溫,?

  • 干式變壓器建于室內溫度66度正常嗎

    干式變壓器建于室內溫度66度正常嗎

    單位新建配電室,640kw干式變壓器,,現在輸出全部沒有合閘,,應該沒有電流,可是總柜有250多個電流,,和電容柜電流相等,。電容柜顯示功率因數為0.45,電容全部投入,??偣耠娏鲬?yīng)該是電容柜產生的,現在如何確定是那個電容有問題,,是否低壓無功自動補償器設置不對,,應該如何設置。 總柜250a電流是無功還是有功,,干式變壓器建于室內,,溫度66度最高71度,正常嗎,,廠家說風機要在100度才工作,,這樣設置可行嗎

  • 關于消防電梯箱溫度控制機房風機

    關于消防電梯箱溫度控制機房風機

        我是成套設備廠家的。一直都有個疑問,,關于消防電梯箱的,。在出線回路有個通過溫控器控制機房風機啟停的回路,一直都沒有搞懂怎樣的溫控器控制風機,?曾經迫于無奈用了配電柜里的溫濕度控制器來代替溫控器,,并將溫度探頭放在電梯箱外面檢測機房溫度。然而這次又碰到這樣類似的情況,,只不過控制風機啟停在圖中好像是通過ESB-20,,符號是個接觸器的符號,我理解是通過溫控器控制接觸器來時風機啟停,,但是還是不知道溫控器到底是哪種溫控器,?如果有哪位朋友有曾經用過,或者有好的方案請告知一下,著相先謝過了,,以下是附圖: