  • 為什么不把干式變壓器溫度設得低一些呢?

    我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,系統才啟動風機冷卻;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!

  • 干式變壓器的鐵心溫度最高在多少度?

    我公司有兩臺2000KVA的干變,,在對其紅外測溫時,鐵心溫度為120度,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度,?

  • 干式變壓器溫度控制器的設計

    干式變壓器溫度控制器的設計

  • 變壓器運行溫度有那些規定,?

    ( 1 ),、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,最高不得超過 85 ℃,。 ( 2 )油浸自冷式,、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,最高不得超過 95 ℃ (

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 變壓器的絕緣與溫度的換算

    一變壓器絕緣降低,,采用加溫和真空濾油機干潮,,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少,?怎么換算?

  • 8203;干式變壓器溫度控制器原理

    8203;干式變壓器溫度控制器原理

    干式變壓器溫控儀  http://yunrun.com.cn/product/1169.html

  • 干式變壓器建于室內溫度66度正常嗎

    干式變壓器建于室內溫度66度正常嗎

    單位新建配電室,,640kw干式變壓器,,現在輸出全部沒有合閘,應該沒有電流,,可是總柜有250多個電流,,和電容柜電流相等,。電容柜顯示功率因數為0.45,電容全部投入,??偣耠娏鲬?yīng)該是電容柜產生的,現在如何確定是那個電容有問題,,是否低壓無功自動補償器設置不對,,應該如何設置。 總柜250a電流是無功還是有功,,干式變壓器建于室內,,溫度66度最高71度,正常嗎,,廠家說風機要在100度才工作,,這樣設置可行嗎

  • 變壓器送電溫度控制儀短路的問題

    現在遇到一個問題,一臺800KVA的干式變壓器,,一送電干式變壓器的溫度控制儀就短路,,引起溫度控制儀燒毀。換了3次溫度控制儀,,仍然如此,。還有就是變壓器一送電,高壓計量表的電壓就顯示-100V電壓,,不送電沒事,,請大俠解決。另外溫度控制器接線沒問題,,檢查了很多次

  • 請教高人:干式變壓器A相溫度升至96

    向高人請教,,一棟5000平方米的5層辦公寫字樓用一臺500KVA的干式變壓器,低壓配電有點偏相,,A,、B相電流一般在100A左右,用電高峰時200A不到,,C相比較偏,,基本上在100A以下,有時在50A左右,。今天到配電間巡視發現變壓器的A相溫度升到96°,,降溫風機開始工作,B相36°,、C相32°,。向高人請教A相96°風機在吹風降溫,配電間前后門也打開通風了,,這樣下去會出現什么情況,?會不會導致變壓器燒壞,?期待高人解答。本人打算在用電高峰時測量每個出線用電電流并做記錄,,待整棟寫字樓不在用電時,,把三相平衡一下不知能不能解決A相得高溫?

  • 200kVA的干式變壓器需要設置溫度保護嗎,?

    如題,規范上沒有明確說明,,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!

  • 干式變壓器運行溫度與工作環境的合理配置

    正常工作的干式變壓器溫度達到95度,,就已經算是較高的了。不能再增加負載了,。低壓設備一般要求溫升不要超過60度(即:環境溫度+60度),。溫度過高會加速設備絕緣老化,縮短使用壽命,。 最直接的辦法是:手摸設備時,,能堅持住10秒以上就行。堅持不了的,,溫度就算高了 看你的變壓器是什么耐熱等級的 目前我國干式變壓器按絕緣等級分,,有(A)級(E)級(B)級(F)級(H)級(C)級。 變壓器根據耐熱等級可分為A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145 根據GB1094.11 干式變壓器的額定運行條件為海拔不超過100米,,最熱月平均溫度30攝氏度,,最高年平均溫度20度,,戶外干式變最低溫度-25度,,戶內干式變最低溫度-5度。 在這個標準條件下,,干式變的允許溫升因不同的絕緣等級而不同,,A級絕緣 額定電流下的平均溫升限值60K,E級絕緣75K,,B級8

  • 復電干式變壓器巡查事項

    復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,,無鐵磁性雜物,。

  • 干式試驗變壓器溫升試驗

    干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用,。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求,。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,,施加總耗階段和額定電流階段,。在施加總耗損階段,,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,,當頂層溫升測定完成后,,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,,并打開短路接線,,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,,有效計算出變壓器額定頻率,、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等,。在本文中,,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法,。 在變壓器試驗過程中,,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,,能夠有效衡量變壓器的設計質量,,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,,可以打下一個良好的基礎,。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性,。 模擬負載法進行干式變壓器的

  • 變壓器的溫度控器詳細講解

    知識點:溫控器

  • 干式變壓器的損耗與降低方法

    知識點:干式變壓器

點擊加載更多

干式變壓器溫度測控儀

干式變壓器溫度測控儀專題,為您提供干式變壓器溫度測控儀相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器溫度測控儀 相關的專業交流討論,,更多干式變壓器溫度測控儀相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇