我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,,系統才啟動風機冷卻,;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!
我公司有兩臺2000KVA的干變,,在對其紅外測溫時,鐵心溫度為120度,,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度,?
干式變壓器溫度控制器的設計
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
( 1 ),、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,,最高不得超過 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式,、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,,最高不得超過 95 ℃ (
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,,現在溫度在80度左右,,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少,?怎么換算,?
單位新建配電室,640kw干式變壓器,,現在輸出全部沒有合閘,,應該沒有電流,可是總柜有250多個電流,,和電容柜電流相等,。電容柜顯示功率因數為0.45,電容全部投入,??偣耠娏鲬?yīng)該是電容柜產生的,現在如何確定是那個電容有問題,,是否低壓無功自動補償器設置不對,,應該如何設置。 總柜250a電流是無功還是有功,干式變壓器建于室內,,溫度66度最高71度,,正常嗎,廠家說風機要在100度才工作,,這樣設置可行嗎
現在遇到一個問題,,一臺800KVA的干式變壓器,一送電干式變壓器的溫度控制儀就短路,,引起溫度控制儀燒毀,。換了3次溫度控制儀,仍然如此,。還有就是變壓器一送電,,高壓計量表的電壓就顯示-100V電壓,不送電沒事,,請大俠解決,。另外溫度控制器接線沒問題,檢查了很多次
向高人請教,,一棟5000平方米的5層辦公寫字樓用一臺500KVA的干式變壓器,,低壓配電有點偏相,A,、B相電流一般在100A左右,,用電高峰時200A不到,C相比較偏,,基本上在100A以下,,有時在50A左右。今天到配電間巡視發現變壓器的A相溫度升到96°,,降溫風機開始工作,,B相36°、C相32°,。向高人請教A相96°風機在吹風降溫,,配電間前后門也打開通風了,這樣下去會出現什么情況,?會不會導致變壓器燒壞,?期待高人解答。本人打算在用電高峰時測量每個出線用電電流并做記錄,,待整棟寫字樓不在用電時,,把三相平衡一下不知能不能解決A相得高溫?
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
如題,,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
正常工作的干式變壓器溫度達到95度,,就已經算是較高的了。不能再增加負載了,。低壓設備一般要求溫升不要超過60度(即:環境溫度+60度),。溫度過高會加速設備絕緣老化,縮短使用壽命,。 最直接的辦法是:手摸設備時,,能堅持住10秒以上就行。堅持不了的,,溫度就算高了 看你的變壓器是什么耐熱等級的 目前我國干式變壓器按絕緣等級分,,有(A)級(E)級(B)級(F)級(H)級(C)級。 變壓器根據耐熱等級可分為A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145 根據GB1094.11 干式變壓器的額定運行條件為海拔不超過100米,,最熱月平均溫度30攝氏度,,最高年平均溫度20度,戶外干式變最低溫度-25度,,戶內干式變最低溫度-5度,。 在這個標準條件下,干式變的允許溫升因不同的絕緣等級而不同,,A級絕緣 額定電流下的平均溫升限值60K,,E級絕緣75K,B級8
干式變壓器的正常過負荷能力,?,??
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,,不易發生故障,。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響,。因此,,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施,。 〔3〕接受
(招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱,、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,即送即審,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,,提供營業執照(副本);注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書,。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證
招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,對新銅花苑六期,、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章),。2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本),。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書,。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等,。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書,。2.1.5
干式變壓器溫度測控儀