我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,,系統才啟動風機冷卻,;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!
我公司有兩臺2000KVA的干變,,在對其紅外測溫時,鐵心溫度為120度,,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度,?
干式變壓器溫度控制器的設計
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,,現在溫度在80度左右,,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少,?怎么換算,?
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
( 1 )、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,,最高不得超過 85 ℃,。 ( 2 )油浸自冷式、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,,最高不得超過 95 ℃ (
如題,,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
單位新建配電室,,640kw干式變壓器,,現在輸出全部沒有合閘,應該沒有電流,,可是總柜有250多個電流,,和電容柜電流相等。電容柜顯示功率因數為0.45,,電容全部投入,。總柜電流應該是電容柜產生的,,現在如何確定是那個電容有問題,,是否低壓無功自動補償器設置不對,應該如何設置,。 總柜250a電流是無功還是有功,,干式變壓器建于室內,溫度66度最高71度,,正常嗎,,廠家說風機要在100度才工作,這樣設置可行嗎
向高人請教,,一棟5000平方米的5層辦公寫字樓用一臺500KVA的干式變壓器,,低壓配電有點偏相,A,、B相電流一般在100A左右,,用電高峰時200A不到,C相比較偏,基本上在100A以下,,有時在50A左右,。今天到配電間巡視發現變壓器的A相溫度升到96°,降溫風機開始工作,,B相36°,、C相32°。向高人請教A相96°風機在吹風降溫,,配電間前后門也打開通風了,,這樣下去會出現什么情況?會不會導致變壓器燒壞,?期待高人解答,。本人打算在用電高峰時測量每個出線用電電流并做記錄,待整棟寫字樓不在用電時,,把三相平衡一下不知能不能解決A相得高溫,?
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
正常工作的干式變壓器溫度達到95度,就已經算是較高的了,。不能再增加負載了,。低壓設備一般要求溫升不要超過60度(即:環境溫度+60度)。溫度過高會加速設備絕緣老化,,縮短使用壽命,。 最直接的辦法是:手摸設備時,能堅持住10秒以上就行,。堅持不了的,,溫度就算高了 看你的變壓器是什么耐熱等級的 目前我國干式變壓器按絕緣等級分,有(A)級(E)級(B)級(F)級(H)級(C)級,。 變壓器根據耐熱等級可分為A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145 根據GB1094.11 干式變壓器的額定運行條件為海拔不超過100米,,最熱月平均溫度30攝氏度,最高年平均溫度20度,,戶外干式變最低溫度-25度,,戶內干式變最低溫度-5度。 在這個標準條件下,,干式變的允許溫升因不同的絕緣等級而不同,,A級絕緣 額定電流下的平均溫升限值60K,E級絕緣75K,,B級8
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!
我在偶然中發現變壓器(干式)C相的溫度要高于A相.個中原因實在不明?希望專家,高手能回復一下,了卻心中疑慮!謝謝!!
燃燒,、耐熱、環境適應試驗
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解啊,?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教!
35kV變壓器,,帶電,,空載運行,溫度計安裝面向東側,。陽光直射時,,溫度計指示溫度為50~60度,陽光不直接照射時,,溫度計指示為10度左右;陽光直射時用別的東西擋住溫度計,,溫度計指示為10度左右,。以上是否說明溫度計有問題?
干式變壓器溫度
干式變壓器溫度專題,,為您提供干式變壓器溫度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器溫度 相關的專業交流討論,更多干式變壓器溫度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題