干式變壓器溫度控制器的設計
現在遇到一個問題,,一臺800KVA的干式變壓器,,一送電干式變壓器的溫度控制儀就短路,,引起溫度控制儀燒毀。換了3次溫度控制儀,,仍然如此,。還有就是變壓器一送電,高壓計量表的電壓就顯示-100V電壓,,不送電沒事,,請大俠解決。另外溫度控制器接線沒問題,,檢查了很多次
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,,系統才啟動風機冷卻;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!
我公司有兩臺2000KVA的干變,,在對其紅外測溫時,,鐵心溫度為120度,,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度?
S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式變壓器,放置在歐式箱變中.變壓器裝有測量頂層油溫的溫度控制器,信號傳給變壓器室的溫控風扇.假設環境溫度最高為40度最低溫度為零下30度,變壓器線圈極限工作溫度為105度,變壓器允許最高溫升為60k請問:變壓器溫度控制器上限應該設定為多少度?(即多少度時風扇啟動,以降低室內溫度)(有人說:一般設為55度,手摸上去就燙了; 我認為:應該設為90度.即線圈極限溫度105度,上層油溫應該控制在90度, 環境最高溫度40+保守溫升50k=90度 不知這樣理解對嗎?)
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
( 1 ),、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,,最高不得超過 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式,、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,,最高不得超過 95 ℃ (
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
一變壓器絕緣降低,,采用加溫和真空濾油機干潮,,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少,?怎么換算,?
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
求變壓器出線柜中溫度控制器的接線端子圖
向高人請教,,一棟5000平方米的5層辦公寫字樓用一臺500KVA的干式變壓器,,低壓配電有點偏相,A,、B相電流一般在100A左右,,用電高峰時200A不到,C相比較偏,,基本上在100A以下,,有時在50A左右。今天到配電間巡視發現變壓器的A相溫度升到96°,,降溫風機開始工作,,B相36°,、C相32°。向高人請教A相96°風機在吹風降溫,,配電間前后門也打開通風了,,這樣下去會出現什么情況?會不會導致變壓器燒壞,?期待高人解答。本人打算在用電高峰時測量每個出線用電電流并做記錄,,待整棟寫字樓不在用電時,,把三相平衡一下不知能不能解決A相得高溫?
單位新建配電室,,640kw干式變壓器,,現在輸出全部沒有合閘,應該沒有電流,,可是總柜有250多個電流,,和電容柜電流相等。電容柜顯示功率因數為0.45,,電容全部投入,。總柜電流應該是電容柜產生的,,現在如何確定是那個電容有問題,,是否低壓無功自動補償器設置不對,應該如何設置,。 總柜250a電流是無功還是有功,,干式變壓器建于室內,溫度66度最高71度,,正常嗎,,廠家說風機要在100度才工作,這樣設置可行嗎
如題,規范上沒有明確說明,,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
正常工作的干式變壓器溫度達到95度,,就已經算是較高的了。不能再增加負載了,。低壓設備一般要求溫升不要超過60度(即:環境溫度+60度),。溫度過高會加速設備絕緣老化,縮短使用壽命,。 最直接的辦法是:手摸設備時,,能堅持住10秒以上就行。堅持不了的,溫度就算高了 看你的變壓器是什么耐熱等級的 目前我國干式變壓器按絕緣等級分,,有(A)級(E)級(B)級(F)級(H)級(C)級,。 變壓器根據耐熱等級可分為A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145 根據GB1094.11 干式變壓器的額定運行條件為海拔不超過100米,最熱月平均溫度30攝氏度,,最高年平均溫度20度,,戶外干式變最低溫度-25度,戶內干式變最低溫度-5度,。 在這個標準條件下,,干式變的允許溫升因不同的絕緣等級而不同,A級絕緣 額定電流下的平均溫升限值60K,,E級絕緣75K,,B級8
請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適,?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,共3臺,;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,,共2臺;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,,共3臺,。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源。我真郁悶,,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢,?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的時候可都全部有進線柜,、計量柜,、避雷柜、PT柜,、出線柜,、操作用直流柜。我真郁悶,、郁悶,、郁悶......請高手指教,不勝感激,!
簡要說明:本書共8章,,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點,、干式電力變壓器技術與制造工藝,、干式電力變壓器選型,、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護,、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等,。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例,。通過本書的學習,,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點,、制造工藝,、選型要求、安裝,、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識,。本書可供從事干式電力變壓器安裝,、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大?。?.85 M
干式變壓器溫度控制儀