我們這訂了個2000KVA的變壓器,按照電流載流量計算的話,至少配3000A的銅母排,但廠家說按經濟電流密度計算的話,125*12.5的母排單根就夠了,我覺得不夠,希望高手指教
斑竹你好 請問某個低壓室的電源采用干式變壓器,,與低壓盤拼起來使用,,干變低壓母線與低壓盤的母線連接的方式都有哪些?。扛勺兏邏簜鹊碾娎|怎樣與變壓器的接線柱連接啊 ,?需要高壓柜么,?
誰做過3150KVA低壓干式變壓器及配電,談談經驗,,在設計時應注意那些問題,?例如:進線柜的尺寸、干變與進線柜(靠近)的連接,、進線開關與分支開關的分斷能力等?**與小容量的變壓器比還有那些特別需要注意的,? 談談經驗。先謝謝,!
變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷?,F(xiàn)場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小,。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢?會不會出現母排出力不能滿足要求的情況,?
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
今天晚上我在檢修一臺家用功放時被電擊了一下,,還差點沒有甩掉.如果當時不是我家人在旁邊叫我一聲恐怕........觸電的時間可能有兩三秒.我拿電筆量了一下外殼全部帶電.用表對地測量有100多伏的電壓.然后把變壓器的次級斷開漏電消失.此變壓器是一只環型變壓器,,次級電壓30多伏.而且是電源開關沒有開時漏電.開關開則漏電消失.
干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線,?新裝的干變,,連接組別DYn11,。低壓側怎么接線?。恐饕f零線和地線,,現在的接法是,,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,,最后接到配電室的接地網上,。這樣的接法正確嗎?在線等,,謝謝大家了,!
最近正在做一個變電室項目:接地形式采用TN-S系統,10KV配電變壓器選用SCB9-2000/10KV型干式變,,變壓器與低壓進線柜凈距800mm,,之間采用4000A封閉母線。變壓器低壓側常規出線為四根母排,,那么PE母排是從變壓器上出線與三相五線制封閉母線直接連接,,還是變壓器上出的四根母排與三相四線制封閉母線直接連接,而PE線單獨敷設到低壓進線柜與低壓柜內PE線連接,?這段封閉母線究竟應該采用哪種線制,?為什么?兄弟十分困惑,,懇請有經驗的高手指教,,多謝了!
干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標 南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標 招標編號:GXYTN(M)-2012-242開標時間:2012-11-21所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:廣西 招標人:廣西電網公司南寧供電局招 標 公 告一,、受南寧供電局委托,,擬對南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購進行國內公開招標,誠邀國內合格的供應商參加投標,。二,、招標項目內容: 項目名稱:南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標編號:GXYTN(M)-2012-242招標內容:A分標:10kV干式變壓器4臺;B分標:低壓電纜分接箱28個,。 三,、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家,。四,、購買招標文件時間及
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購項目招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:內蒙古 招標人:內蒙古紅峽化工廠 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日國際招標有限責任公司受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請合格投標人參加投標,。1. 招標產品的名稱、數量和技術參數:第一包聯 系 人 :安子涵 手 機 :182'1032 8136環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜 絕緣等級h級電壓等級10kv第二包10kv高壓電纜0.4kv抵押電纜2. 招標文件售價:每包每套600元,。文件售后不退,,郵購須另加100元人民幣,。3. 購買招標文件時間:即日起每天上午9:00~16:00(北京時間,節假日除外),。5. 投標截止時間和開標時間:2
干式變壓器的正常過負荷能力,??,?
手頭有一份設計,,居民小區使用一臺500KVA的變壓器,為什么低壓母線選擇了80*6的TMY型母線,?本人菜鳥,,求具體的選擇方式和計算方法。我算出來的計算電流是721.7A,,經濟面積算出來是240多一點,,應該不用選到80*6的母線吧
請教各位大俠一個問題:今天傍晚突下雷陣雨,,一陣閃電過后發現工地上施工用臨時變壓器低壓側缺相經測試,AB相380v,,BC相0v,,AC相380v,AN相220v,,BN相110v,,CN相0v,請問現在這情況下高壓是缺相呢,,還是斷線了,?
圖集99D201-2干式變壓器安裝所示表格,上面的母排選擇,,個人覺得有點偏小,。各位有什么看法。
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,,不易發生故障,。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故。 ―,、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,必須充分注意安全,。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守,。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源,。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,,怎么算?