變壓器為常規變壓器,,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的,?請賜教,,不勝感激!
山西太鋼不銹鋼股份公司電力變壓器,、綜合自動化系統招標山西太鋼不銹鋼股份有限公司不銹鋼冷連軋配套技術改造項目中頻爐變電站改造工程配套設備招標公告開標時間:2013-02-17所屬行業:能源化工,冶金礦產原材料,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:山西 招標人:山西太鋼不銹鋼股份有限公司受山西太鋼不銹鋼股份有限公司委托,,對不銹鋼冷連軋配套技術改造項目中頻爐變電站改造工程配套設備進行國內公開競爭性招標,現將有關事項公告如下:1,、項目情況項目名稱:山西太鋼不銹鋼股份有限公司不銹鋼冷連軋配套技術改造項目資金來源:企業自籌,。2、招標范圍2.1 招標編號:0632-1340HW5L0149,,設備名稱:35kV干式電流互感器,、電壓互感器、熔斷器,;2.2 招標編號:0632-1340HW5L0150,,設備名稱:35kV SF6氣體絕緣金屬全封閉開關柜,;2.3 招標編號:0632-1340HW5L0151,設備名稱:72.5kV六氟化硫斷路器及40.5k
如題,,干式變壓器外殼的圖紙。要外殼機械圖紙,,十萬火急啊,,求各位如果能想辦法搞到,幫幫小弟啦,![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:08 編輯 ]
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
各種不銹鋼的特性和用途
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
本帖最后由 condec 于 2013-4-16 17:32 編輯 我們以前都是按規矩來提荷載的,,但是現在有說是,,可以不用地下的滾輪,用底板直接安裝,。是否可以直接放在地面上,,四周與埋件焊接固定即可。最后已經說服,,按照圖集來做
最近有個項目用的是干式變壓器,,預埋件和槽鋼不知道如何設計,[10槽鋼是布置在變壓器外殼的下面,,還是在變壓器導軌下面也預留250X8的鋼板,?
山西太鋼不銹鋼公司電力變壓器,,綜合自動化系統采購招標山西太鋼不銹鋼股份有限公司中頻爐變電站改造工程配套設備招標公告開標時間:2013-02-17所屬行業:能源化工,冶金礦產原材料,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:山西 受山西太鋼不銹鋼股份有限公司委托,,對不銹鋼冷連軋配套技術改造項目中頻爐變電站改造工程配套設備進行國內公開競爭性招標,現將有關事項公告如下:1,、項目情況項目名稱:山西太鋼不銹鋼股份有限公司不銹鋼冷連軋配套技術改造項目資金來源:企業自籌,。2、招標范圍2.1 招標編號:0632-1340HW5L0149,,設備名稱:35kV干式電流互感器,、電壓互感器、熔斷器,;2.2 招標編號:0632-1340HW5L0150,,設備名稱:35kV SF6氣體絕緣金屬全封閉開關柜;2.3 招標編號:0632-1340HW5L0151,,設備名稱:72.5kV六氟化硫斷路器及40.5kV隔離開關,;2.4 招標編號:0632-1340H
山西太鋼不銹鋼股份有限公司熱連軋廠2250mm熱軋新建鋼卷表面處理線工程配套高壓柜,、變壓器招標公告招標編號:0632-1240HW5L1071、0632-1240HW5L1072開標時間:2012-09-12所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:山西 受招標人委托,,對太鋼熱連軋廠2250mm熱軋新建鋼卷表面處理線工程配套高壓柜,、變壓器組織國內公開競爭性招標。現將有關事項公告如下:招標編號:0632-1240HW5L1071,、0632-1240HW5L10721,、項目情況工程名稱:熱連軋廠2250mm熱軋新建鋼卷表面處理線工程。資金來源:自籌資金,。2,、招標內容0632-1240HW5L1071 高壓柜4面及其附件(具體技術要求詳見招標文件)。0632-1240HW5L1072 變壓器5臺及其附件(具體技術要求詳見招標文件),。3,、資格要求3.1、在中 華 人 民 共 和 國 注 冊并具有獨立法 人資
施工過程中經常遇到不銹鋼與碳鋼的連接,有個問題一直不解,對于鍍鋅管道上法蘭不銹鋼球閥時,是否可以采用鍍鋅法蘭,、鍍鋅螺栓與不銹鋼鋼球閥連接,?
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱,、環境適應試驗
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解???會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教,!
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,,運行地區經常有沙塵暴,。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
干式變壓器不銹鋼外殼
干式變壓器不銹鋼外殼專題,,為您提供干式變壓器不銹鋼外殼相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器不銹鋼外殼 相關的專業交流討論,更多干式變壓器不銹鋼外殼相關內容請訪問