請教這位大蝦,我這有兩臺力博特15P的機房空調,。是1992年安裝的,,到現在該空調性能還可以,就是溫度設定的太低,,是18℃,。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,因為我剛接?,原來的老師傅都不知道密碼?,F(xiàn)在找不到廠家,不知怎樣更改溫度設定值,。望指教:time:
初來乍到,,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,,希望對大家了解機房專用空調有所幫助,!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀,。主要內容包括空調運行原理,、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由,、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,,飲水思源勿忘其出處,。另,如有約頓朋友在此,,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,,還望海涵,。拋磚引玉,還請大家不吝發言,,多多討論多多交流,!
空調溫度要設到多少度為好? 了解空調病,預防空調病 夏季是使用空調的頻繁季節,空調長時間吹著,,也容易吹出空調病,。或許你得了空調病,,但是你也可能覺得是感冒或中暑,,比較類似,但又不同,。它會有鼻子堵,、腦發暈、打噴嚏,、耳鳴,、全身無力、記憶力降低等一系列的現象出現,。而且空調病的癥狀會分布于人體幾個不同的部分,,有呼吸道、大腦,、關節,、腸胃等地方。當你出現了其中的癥狀,,那么你可能就是得了空調病,。 提醒你預防空調病應做好下述幾點: 第一,空調在制冷時的溫度最好調到二十六度以上,,如果溫度太低,,室內和室外的溫度就會相差太大,當你一進一出時就會冷熱交替,,身體會接受不了,,那么就容易得空調病。 第二,,房間內需要經常通風,,哪怕你開了空調也不要將窗戶關的死死的,最好是留一絲縫隙,,以便空氣的對流,。 第三,吹空調的時間不能過長,,最好控制在三個小時以內,,時間過長房間內的空氣會變得比較渾濁。 第四,,在使用空調的時候,房間內不要抽煙,以免在閉塞的房間內造成缺氧,。 第五,,剛從外面回來,如果是滿頭大汗的話,,不要急于出空調,,讓汗
一會所空調設計圖紙相關參數:夏季空調室外計算干球溫度36.5度 夏季空調室外計算濕球溫度27.3度 夏季空調室外計算日平均溫度32.5度 設計溫度 夏季26度 冬季20度目前的情況是重慶現在室外溫度38-40度左右 如果空調開啟后室內溫度為27度 是否符合要求呢,?施工質量是否滿足設計要求呢?謝謝,!
炎炎夏日,,城市地下的地鐵車廂都開啟空調,。可是小編了解到,,最近中國媒體紛紛關注地鐵空調的溫度,,很多乘客反映地鐵空調“太冷”,還有的報道關注“乘客對空調冷熱反映不一”,,有的乘客覺得地鐵空調“太冷”,,而有的乘客覺得地鐵車廂像“蒸桑拿”。地鐵運營方也拿出一些對策,,如北京地鐵“施行錯峰控溫”,,非高峰設定在26℃,高峰時段設定在24℃,。但這些對策能否解決乘客感覺“太冷”或“太熱”等問題,,還需要觀察。 地鐵空調溫度為何會出現“太冷”或“太熱” 1,、地鐵都是按百年工程設計的,,通風空調的設計要按遠期規劃來進行設計,所以設備都有很大的富余量,,開通新線,,客流量熱負荷有不多的情況下,開啟冷機后,,制冷量很大,,就顯得比較冷。 2,、新建地鐵大量的新的建筑裝修材料,,存在部分吸熱的情況,,而且地下車站本身溫度就不會太高,外界熱空氣也不易進入,,也客觀造成了溫度較低的問題,。 3、地鐵車站由于裝修需要,,大量的溫度傳感探頭都在吊頂內,,由于冷空氣下沉,所以測試反饋的溫度與實際溫度存在差異,。 “弱空調車廂”設置 乘坐過日本地鐵的人們會在車廂上看到“弱冷房車”
我剛剛做了一個醫院手術室工程,現在使用過程中發現手術室的溫度不穩,,有時低有時高,,回水管上的電動閥用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,,系統的壓力有點低只有0.2MPa多點,,請專家指點一下是什么原因造成溫度不恒定,如何解決,?萬分感謝,!
本帖最后由 海大星 于 2014-9-4 16:32 編輯 這是空調的工作原理問題,,還是人的心理問題? 這個其實是四方面的問題: 1 空調:空調的溫度其實是相對的一個數值,。它顯示
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,,因為?yàn)收,說是濾網要通過UL認證的,,所以要換成機房空調的阻燃濾網,。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,,想找廠家定做,,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的,?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求,? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激,!
現在有個機房空調,,是EMERSON的?,F(xiàn)在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%?,F(xiàn)在我將溫度提高到25度,,機器會跳高濕度報警,;應該在相同含濕量的情況下,,提高溫度,濕度應該減小的,。將溫度調到18度時,,濕度上升到了68%。房間里沒有人,,就2臺設備,,沒有新風,房間密封很好,。個人認為是,,當初選型時,機組選小了,。大家就此事說說各自的看法,。機房空調控制是不是溫度優先?
各位大俠,誰知道工業建筑的夏季空調溫度怎樣確定啊,,規范上只規定了民用建筑及公共建筑的室內溫度,,但是廠房怎樣確定呢?包括冷負荷計算中,,人員的散熱量人員密度和照明,,設備都應如何確定呢?,?,?拜托啦,大家討論一下吧
我單位幾個別墅的樣板間都是用的是海爾的多聯機,,一拖n的樣子,,現在才十一月份,室外空氣10度左右,,我把其調整為制熱,,30度。雖有制熱,,但是溫度遠遠達不到30度,,最多20度,,請問各位網友,這是空調沒有安裝好的原因還是設備也就這樣了,?那我們的冬天怎么過?。。,。,。×硪粋€(gè)問題:說明上寫著通電六個小時之內不許啟動,,否則壓縮機容易損壞,。此項是否是產品本身的運行缺陷,還是所有的多聯機都是這樣的,?
傳導3方式對于空氣而言,,主要通過對流、輻射,,傳導的效率相當?shù)?。?dǎo)熱時間近似于零。如果是簡單的如封閉空間,,只要考慮空調效率即可,。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空間體積,p表示空氣比熱容,, T2當前溫度,,T1目標溫度,P,,制冷(熱)功率,。看你的描述,,是否用于計算商場,、寫字樓等開放空間而需要計算暖通?這需要考慮邊界條件,。如開放的門窗的面積,、通風狀況、溫濕度請教如何考慮邊界條件,?有沒有相關的例子本人碰到10米高的醫藥原料倉庫,,地面面積約為3500平方,選用組合式空調機組,,通過風管送風,,風量為14萬,冷量為854KW,,需要達到溫度<25℃,。業主希望知道空調達到設定溫度25℃需要的時間
原因分析:在環境空氣濕度小于60%以下時,,空調室內機健康負離子能夠達到正常的使用效果。當環境濕度過大時,,在制冷或除濕運轉方式下,,出風口會因空氣濕度大吹出霧狀冷風,使負離子發射的效果會有所下降,,屬于正?,F(xiàn)象,請您放心使用,。 家電在我們的生活中總是扮演者不可或缺的角色,,而在日常使用家電時,它也會偶爾的和我們鬧起小脾氣,。但其實,這都是因為我們不夠了解家?,不夠了解這個日日夜夜相伴的小伙伴,,所以才會有此情況發生。就拿空調來說吧,,身邊的小伙伴反映說,,家里的空調未達設定溫度就停機了,這是為何,?其實,,在使用過程中,會有很多我們不知道的常見使用難題,,它們也許并不是故障,。 今天,筆者就給大家詳細的解答三個日常生活中使用空調最常遇見的疑惑,。 空調制熱時未達到設定溫度就停機的原因 遇到此種情況,,請認真檢查是否存在以下問題: 1.設定溫度與房間溫度溫差過小,; 2.房間面積是否過小,,與空調制熱量不匹配;
7臺恒溫恒濕機,用于一個大的機房,具體地點是在蘭州,從3月份開始老是低壓報警,設定溫度18,但機房溫度有30多度,回風溫度一般都是27,28,有時還高達30多度.我咨詢過一些技術人員,他們說是因為外界環境溫度過低造成的,但是空調是在一個相對封閉的環境中的啊,補新風的量非常少,只有室外機是在外面的啊,這個問題怎么解決啊?
現場有一臺15KW的上送風試機房專用空調,機房面積28平米,物業提供的冷卻水溫是12-32度,壓力0.3-0.8MPA.壓機有出現熱保護現象.
居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar
機房空調溫度設定
機房空調溫度設定專題,,為您提供機房空調溫度設定相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房空調溫度設定 相關的專業交流討論,更多機房空調溫度設定相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量