  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,,送上鵝毛一根,。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,,希望對大家了解機房專用空調有所幫助,!課件介紹:該課件為PPT格式,,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀,。主要內容包括空調運行原理,、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由,、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,,飲水思源勿忘其出處,。另,如有約頓朋友在此,,請代我向老陳道歉,,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,,還望海涵,。拋磚引玉,還請大家不吝發言,,多多討論多多交流,!

  • 關于機房空調濾網的問題

    我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網,??墒俏以趺凑乙舱也坏経L認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,,廠家也沒有認證,。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求,? 有哪位大大知道能告訴我嗎,,不勝感激!

  • 請教大家個關于機房空調的問題

    現在有個機房空調,是EMERSON的?,F(xiàn)在溫度達到了要求(溫度22度),,但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,,機器會跳高濕度報警,;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,,濕度應該減小的,。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%,。房間里沒有人,,就2臺設備,沒有新風,,房間密封很好,。個人認為是,當初選型時,,機組選小了,。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先,?

  • 立式空調箱機房怎么隔音

    現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠,。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低,、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,,由于硅膠所具有的高親水性作用,,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,釋放出來,。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理,。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決,。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1,、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2,、卓越的節能效果,; 因為采用的是轉輪回轉,、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點,。 3,、抗菌、防霉的功效,; 離子交換樹脂自身的效果,,加上使用了抗菌?防霉劑,,徹底提高了空氣質量(IAQ),。 4、可以生產耐腐蝕性,,耐鹽性的產品,; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕

  • 解析關于機房專用空調5大優勢

    機房空調,是一種專供機房使用的高精度空調,,因其不但可以控制機房溫度,,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,,另因其對溫度,、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調,。目前,,機房空調在國內許多行業已經得到廣泛的應用,如電信,、金融,、IT行業、制造業,、軌道交通,、印刷、科研,、電力等,,提高了機房內計算機、網絡,、通信系統的可靠性和運行的經濟性,。 S我們針對機房空調的特點,總結了以下5大優勢:

  • 機房精密空調的維護與經驗

    精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機,、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,,還包括:風機,、空氣過濾器,、加濕器、加熱器,、排水器等,,因此我們?cè)谌粘5臋C(jī)房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的,。下面是我們?cè)谌粘9ぷ髦袑?duì)計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會,。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況,。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的,。如果它的響聲失去節奏聲,,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化,。2)摸—用手摸的方法,,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力,、規定溫度的情況下運行壓縮機,。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑,。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸,、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況,。當然對壓縮機我們還需要檢查高,、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件,。2,、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,,因此我們首先要做以下的一些

  • 圖解機房空調維護與項目

    一,、機房空調簡介

  • 有做機房專用空調的嗎,,請教

    機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),,層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,,梁寬700mm。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式),。如圖,。請幫忙解決,,謝謝!

  • 機房空調與普通空調之別

    機房內應用的空調系統主要有兩大類,,一類為機房專用空調機組,,占據著大部分份額,主要為歐美品牌,;另一類為舒適性空調機組,,在局部小基站內有使用,但根據調查表明,,使用舒適性空調機組的機房內產生和發現的問題較多,。主要表現為機房內電子設備故障率高和舒適性空調設備本身的維護量大。造成此現象的原因在于舒適性空調的設計標準不適合機房對溫濕度的要求,,機房對溫濕度要求較高,,根據國標GB50174-93,具體內容如下: 1,、保持溫度恒定(溫度波動控制在24±1~2oC之內),。 2、保持濕度恒定(相對濕度波動控制在50%±5%RH之內),。 3,、空氣潔凈度0.5微米/升。即在每升的空氣中,,大于等于0.5微米的顆粒應小于18,000個,。 4、換氣次數/小時>30,。即在給定的機房內,,空調的風量和機房容積的比值大于30。 5,、機房正壓>10Pa,。 6、空調設備具備遠程監控及來電自啟動功能,。 由于舒適性空調根據國標GB7725

  • 機房空調新風系統如何設計?

    已知機房面積S,,設備總用電功率P,,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫,、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷,?新風量,?如濕度不夠,,如何計算加濕量?請高手相助,!有詳細計算資料最好了!

  • 有做機房空調設計的朋友嗎

    請問哪位大俠機房空調結構設計比較厲害的,,能否給點幫助,,兄弟剛從事機房空調,感覺結構和普通恒溫恒濕機還是不一樣的,,請問怎么處理淋水盤擋風問題,?謝謝。

  • 大型通訊機房空調如何設計,?

    大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房,、電信機房,、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,,造成結構緊密,,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式,?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,但是能耗還是很高,。請教大家還有什么好的建議,?

  • 關于空調機房開門的問題

    請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里,?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去,。謝謝,。

  • 空調機房詳圖,,大家根據什么畫的?

    如題,,空調機房詳圖,,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,,機房接管詳圖,,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢,?

  • 機房專用空調類型及安裝

    2.水冷式機組的應用特點 優點: (1)每個機組的冷凝器、蒸發器均在室內機內部,,制冷循環系統在機組內部完成,,制冷效率相對風冷機組高。 (2)不需要室內,、室外機的連接銅管,,只需要一組冷卻水管道可以將所有的機組連接在一起,在大型數據中心系統里,,工程量能相對減少不存在室內,、室外機距離限制。 (3)可以用幾組較大的室外干冷器做N+l備份工作方式,,占地面積相對較小,。 (4)每個機組都有自帶的壓縮機,可以在每個機房內實現N+l的備份方式,。 (5)空調機組在工廠內就配好制冷系統,,現場接好水管后即可投入使用,不存在現場安裝影響機組質量的問題,。 (6)擴容方便,,初期設計時留好接口,不需要在投入使用后需要擴容時再尋找室內,、室外機通道,。 (7)水循環管道不需要太厚的保溫處理,節省通道空間,。 缺點: (1)數據中心內部帶有水循環系統,,需要設置防漏水檢測系統和防護措施。 (2)施工工程相對復雜,,需要有壓力管道施工資質的工程隊完成,。

  • 機房精密空調十二大優勢

    +++++++++++++++++++ 結束 +++++++++++++++++++

  • 機房空調安裝要求與場地選擇

    安裝機房空調室內機注意事項 1 場地選擇 空調房間應盡量減少窗戶的數量,已有的窗面應保持良好密封和至少雙層玻璃隔離,,做好防潮保溫工作,; 在送風方向所有電纜和管道合理布置,所有在抗靜電地板下的電纜和管道應盡可能與送風方向平行,,以減少送風阻力保證風量,; 盡量選擇寬敞的空間作為室內機的安裝場地,在機組的送風口和回風處不得有任何障礙物,,以保證通風順暢,。 2 機房空調安裝要求

  • 機房空調溶液目測檢查步驟

    (一)機房空調溶液目測檢查步驟1.將取樣所得的溶液密封于大口瓶中;2.觀察懸浮物并記錄;3.將溶液靜置4h,;4.觀察溶液的顏色,,與溶液樣品進行對照,將比較判斷結果記錄下來,;5.觀察沉淀物并記錄,。(二)現場整理1.將所用儀器、儀表淸洗干凈并整理,,放回器材柜,;2.淸洗廣口瓶、取樣器,、量杯、量桶,、溫度計和密度計,,晾干后放回器材柜;3.打掃現場衛生,。