原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,,水從噴頭噴出,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,,確認了,,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為橡栓和噴淋?個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?
在系統處于穩定狀態下,,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,,壓力傳感器發出信號,,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,,當水位降到下限時,,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,,控制補水泵開始工作,,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,,實水泵停止,,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,,罐體排水,。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,,直到罐內壓力,、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位,。 1,、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2,、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,,啟動消防泵,,供給所
消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢,。系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期為數小時至數百小時任選,,周期時鐘自動啟動巡檢程序且具有手動巡檢功能,。消防智能數字巡檢設備輸出巡檢指令逐一對主回路進行巡檢,巡檢返回信號取自于各電器元件的主輔助觸點,。反饋信號時間允許值不大于2S,。主回路巡檢完成后,巡檢控制器會發生下一個巡檢指令至無壓巡檢裝置,,該裝置接到巡檢指令后會依次對消防水泵進行低速無壓巡檢,。巡檢時電機轉速較低,系統不產生水壓,。祥泰電氣提示巡檢時,消防泵的驅動功率很小,,約是泵電機額定功率的百分之一左右,,所以節能顯著。整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,,瞬時啟動消防泵完成消防任務,。只有到了下一個巡檢周期且無消防事件發生時,才開始一個新的巡檢運行過程,。巡檢時,,若水泵發生故障會給出故障報警信息。當發生輸入過電壓、欠壓,、缺相,、輸出過電流、短路時控制器會向消防中心發出報警信息,。這種
打到自動擋后三臺泵怎么個運轉法,,看不懂了,,只看懂儀表室1KA吸合后,延時繼電器動作了,,后面看不懂了,,請教各位了。上圖紙[ 本帖最后由 fy17821349 于 2011-5-12 14:24 編輯 ]
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓宿無水時的起始壓?
1,、玻璃球灑水噴頭
01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,,如果1#泵過載,,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),這時如果2#泵正在運行,,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位,?如果這樣,會發生兩臺泵同時運行,?
消防泵控制原理圖(三用一備),。
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
搞不懂穩壓設備的工作原理。穩壓設備的作用是為了維持系統在消防主泵沒有啟動前保證系統的初期運行的工作壓力,,一般的穩壓設備(噴淋Q小于1L/s,,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保證其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,,同時靠穩壓設備提供系統需要的工作壓力,。只是懷疑是不是以前水力學是不是沒學好,怎么可以直接取二者之長去二者之短,,就說水箱加穩壓設備既能滿足水量的要求,,又能滿足水壓的要求。搞不懂:水箱里的水沒有經過穩壓設備加壓的那一部分怎么會有和從穩壓設備里經過加壓的那一部分有相同的能量,?,??
6,、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
新人第一次發帖,,不好的見諒?。?/p>
這個是消防開關嗎,,小弟新人求教什么功能,是接在隔離開關后面的
1 晶閘管(SCR) 晶體閘流管簡稱晶閘管,也稱為可控硅整流元件(SCR),是由三個PN結構成的一種大功率半導體器件,。在性能上,晶閘管不僅具有單向導電?而且還具有比硅整流元件更為可貴的可控性,它只有導通和關斷兩種狀態,。 晶閘管的優點很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍數高達幾十萬倍;反應極快,在微秒級內開通、關斷;無觸點運行,無火花,、無噪聲;效率高,成本低等,。因此,特別是在大功率UPS供電系統中,晶閘管在整流電路、靜態旁路開關,、無觸點輸出開關等電路中得到廣泛的應用,。 晶閘管的弱點:靜態及動態的過載能力較差,容易受干擾而誤導通。 晶閘管從外形上分類主要有:螺栓形,、平板形和平底形,。
慢鏡頭看消防噴淋頭的工作原理。 好膩害的趕腳 ... 看到消防噴淋頭,,是不是都想說很熟悉,? 大型商場...影院...酒店...嗯,幾乎