01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,,如果1#泵過載,,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),,這時如果2#泵正在運行,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位,?如果這樣,,會發生兩臺泵同時運行?
消防泵控制原理圖(三用一備),。
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
6,、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,確認了,,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為橡栓和噴淋?個系統,,管道,、啟動控制設備、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,,也可以通過消防控制室手動控制,,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎,?
:call: 急需消防柴油泵控制圖(CAD),我只做過消防水泵控制設備,,從來沒接觸過柴油泵,,現在有個項目需要做一套——包括消防水泵(電動),柴油泵及穩壓泵的控制設備,。查了手頭上的所有資料及圖集,,都無所得。:( :handshake 大家幫幫?,謝謝,。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖為某工程地下室消防泵噴淋泵星三角啟動控制箱系統,電氣原理圖,,可作電器廠生產車間生產用圖,,共有5張圖紙,包括:兩張消火栓泵電氣原理圖,,兩張噴淋泵電氣原理圖和一張箱體示意圖,。可供參考,! 投稿網友: zhj201112 上傳時間:
最近我們工地剛剛完成消防聯動控制系統里面的弱點控制,,安裝及調試過程都很順利,,這些按鈕及模塊都是按接線圖搞的,。但是還是理解不透里面的原理,,比如說模塊的工作原理、按鈕的起停原理,、反饋原理,。希望大家來討論一下!
剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),,看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系,。
現有一工程,,一只控制箱,,控制設備為電動消防卷簾門,圖紙中配置為1開關+1接觸器+1熱繼電器,,以前沒做過,,現向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激,!
圖紙簡介: 施工圖紙中詳細的介紹了水泵控制一次圖及二次原理圖,,電氣平面及消防平面繪制完整,供同行們參考,。 投稿網友: wsj083329 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖為DWG文件,包含消防泵,、給水泵,、排水泵等設備的控制電路圖,共計70余張,。圖紙中包含一用一備,、兩用一備、四主一輔等配置下全壓啟動,、星三角啟動,、自耦降壓啟動,、軟啟動等啟動方式的主接線、二次原理圖,、端子圖,、材料清單等。 投稿網友: zhaiyong1985
我主要想知道我的線選對了嗎,?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,,如何選,!謝謝!
打到自動擋后三臺泵怎么個運轉法,看不懂了,,只看懂儀表室1KA吸合后,,延時繼電器動作了,后面看不懂了,,請教各位了,。上圖紙[ 本帖最后由 fy17821349 于 2011-5-12 14:24 編輯 ]
15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接,?1,,2模塊接口,3,,4壓力開關,,5,6運行飯饋,,請前輩,,高手指點指點,越詳細越好謝謝,!
大家好,,本人遇到一個情況是在做一個醫院的時候,遇到大空間,,安裝自動的消防水炮,。平面圖做好了,但是沒有可以參照的系統圖,如果哪位在可以發一個給我參考一下,。成分感謝! 郵箱:[email protected]
星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝
老外的項目,,不信任市政給水,,要求室外消火栓和室內的一樣,,從消防水泵出水接環網,。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢,?怎樣聯動消防水泵呢,?
我手上有個項目,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,,沒設計過強電線路,不知如何下手懇請高手指點,!感激不盡,!