  • 消防系統穩壓設備的工作原理的探討

    搞不懂穩壓設備的工作原理,。穩壓設備的作用是為了維持系統在消防主泵沒有啟動前保證系統的初期運行的工作壓力,一般的穩壓設備(噴淋Q小于1L/s,,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保證其流量的要求,。只有在靠水箱提供初期用水量,,同時靠穩壓設備提供系統需要的工作壓力。只是懷疑是不是以前水力學是不是沒學好,,怎么可以直接取二者之長去二者之短,,就說水箱加穩壓設備既能滿足水量的要求,又能滿足水壓的要求,。搞不懂:水箱里的水沒有經過穩壓設備加壓的那一部分怎么會有和從穩壓設備里經過加壓的那一部分有相同的能量,??,?

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧、水幕,、雨淋,、泡沫之類的,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝

  • 九大消防系統的詳細工作原理及部分系統組成,!

    一,、自動報警系統的工作原理 火災自動報警系統應由觸發裝置、災報警裝置,、災警報裝置和電源等四部分組成,,火災報警大致過程:當煙、溫度,、光,、氣體濃度等火場參數超過某一給定閾值時,火災探測器動作,,發出報警號,,該信號經過連接導線傳送至區域火災報警控制器和(或)集中火災報警控制器, 發出聲,、光報警信號,,同時顯示火災發生的部位,以通知消防值班人員做出反應,,這也就是我們通常所說的火災自動

  • 這樣的消防系統怎樣設置好?

    這樣的消防系統怎樣設置好,?

    我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好,?如果單獨設,,要 不要水表計量,?必須構成環狀嗎,?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,,謝謝了,!

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,,這樣消防就有幾個問題,。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,,共用一個系統的話,,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!,!我先謝謝各位了?。。,?!

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,,消防水箱已設。請問,,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓??還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享,。

  • 關于消防系統設計的疑問

    1,、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,,有些兩者都設置呢?2,、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3,、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大?。课覍?duì)這條規范不太理解,。 望各位前輩指教,!謝謝!

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好,!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱,?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓,、臨時高壓,,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的,?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了!

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 關于消防系統成環的問題

    關于消防系統成環的問題

    高規:室內消防給水管道應布置成環狀,。必須所有的消火栓都連在環里面嗎,。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎

  • 水幕系統的工作原理的介紹

    水幕系統的工作原理與雨淋噴水系統基本相同。所不同的是水幕系統噴出的水為水簾狀,而雨淋系統噴出的水為開花射流,。由于水幕噴頭將水噴灑成水簾狀,,所以說水幕系統不是直接用來滅火的,其作用是冷卻簡易防火分隔物(如防火卷簾,、防火幕),,提高其耐火性能,或者形成防火水簾阻止火焰穿過開口部位,,防止火勢蔓延,。

  • 消防泵的工作原理是什么,?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋?個系統,,管道,、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 超詳細分類:消防,、噴淋系統工作原理

    :handshake 超詳細分類:消防、噴淋系統工作原理,。希望對大家有所幫助,,相互學習!,!

  • 關于消防系統中增壓穩壓設備工作機理的研究

    論文簡介:分析了增壓穩壓設備在消防系統中的運行機理,,從理論上驗證了規范中對高層建筑要求設置增壓穩壓設備而多層建筑不做要求的合理性,。關鍵詞 增壓穩壓 投稿網友:yuzhoufeng 上傳時間: 2013-04-16