歡迎加入建筑電氣交流群 57383681
搞不懂穩壓設備的工作原理,。穩壓設備的作用是為了維持系統在消防主泵沒有啟動前保證系統的初期運行的工作壓力,,一般的穩壓設備(噴淋Q小于1L/s,,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保證其流量的要求,。只有在靠水箱提供初期用水量,同時靠穩壓設備提供系統需要的工作壓力,。只是懷疑是不是以前水力學是不是沒學好,,怎么可以直接取二者之長去二者之短,就說水箱加穩壓設備既能滿足水量的要求,,又能滿足水壓的要求,。搞不懂:水箱里的水沒有經過穩壓設備加壓的那一部分怎么會有和從穩壓設備里經過加壓的那一部分有相同的能量?,?,?
消防報警原理演示(flash)
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,確認了,,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,,因為橡栓和噴淋?個系統,,管道、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
水幕系統的工作原理與雨淋噴水系統基本相同。所不同的是水幕系統噴出的水為水簾狀,,而雨淋系統噴出的水為開花射流。由于水幕噴頭將水噴灑成水簾狀,,所以說水幕系統不是直接用來滅火的,,其作用是冷卻簡易防火分隔物(如防火卷簾、防火幕),,提高其耐火性能,,或者形成防火水簾阻止火焰穿過開口部位,防止火勢蔓延,。
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
一,、系統概述
:handshake 超詳細分類:消防,、噴淋系統工作原理,。希望對大家有所幫助,相互學習??!
濕式報警閥工作原理(FLASH)
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝,!
消防報警系統工作原理
消防報警系統工作原理專題,,為您提供消防報警系統工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統工作原理 相關的專業交流討論,,更多消防報警系統工作原理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度