亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災報警系統工作原理演示軟件

    歡迎加入建筑電氣交流群 57383681

  • 消防系統穩壓設備的工作原理的探討

    搞不懂穩壓設備的工作原理,。穩壓設備的作用是為了維持系統在消防主泵沒有啟動前保證系統的初期運行的工作壓力,,一般的穩壓設備(噴淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保證其流量的要求,。只有在靠水箱提供初期用水量,,同時靠穩壓設備提供系統需要的工作壓力。只是懷疑是不是以前水力學是不是沒學好,,怎么可以直接取二者之長去二者之短,,就說水箱加穩壓設備既能滿足水量的要求,又能滿足水壓的要求,。搞不懂:水箱里的水沒有經過穩壓設備加壓的那一部分怎么會有和從穩壓設備里經過加壓的那一部分有相同的能量,??,?

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!

  • 水幕系統的工作原理的介紹

    水幕系統的工作原理與雨淋噴水系統基本相同,。所不同的是水幕系統噴出的水為水簾狀,而雨淋系統噴出的水為開花射流,。由于水幕噴頭將水噴灑成水簾狀,,所以說水幕系統不是直接用來滅火的,其作用是冷卻簡易防火分隔物(如防火卷簾,、防火幕),,提高其耐火性能,或者形成防火水簾阻止火焰穿過開口部位,,防止火勢蔓延,。

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。

  • 消防報警原理演示(flash)

    消防報警原理演示(flash)

  • 消防泵的工作原理是什么,?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,,確認了,,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋?個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 超詳細分類:消防,、噴淋系統工作原理

    :handshake 超詳細分類:消防,、噴淋系統工作原理。希望對大家有所幫助,,相互學習?。?/p>

  • 室外消防水池的工作原理

    如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?

  • 遠程監控系統的工作原理

    遠程監控系統概述福瑞特“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”遠程監控系統集漏電,、短路,、過載、過壓和欠壓(缺相)等電氣故障的保護,、監測,、分析、報警及控制于一體,。在監控中心通過一臺電腦同時對1-250臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”實現遠程監控,。隨時可檢查每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”及供電線路運行情況,隨時可關斷或接通每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”,,隨時可修改每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”所在的安裝位置,,隨時可查詢每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”當前運行記錄或歷史運行記錄。另外福瑞特“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”遠程監控系統還具有防患誤操作保護功能,,登陸系統或退出系統時都設置了密碼,,防止非工作人員操作以確保系統運行安全,。福瑞特

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,管口光滑,,護口牢固,,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,,必須先削

  • 濕式報警閥工作原理演示

    濕式報警閥工作原理演示圖,不錯啊

  • 消防報警系統調試如何做,?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。

點擊加載更多

消防報警系統工作原理

消防報警系統工作原理專題,,為您提供消防報警系統工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防報警系統工作原理 相關的專業交流討論,更多消防報警系統工作原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

濱水景觀cad圖

墻體防水處理