亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵吸水總管不水平怎么辦,?

    消防系統,消防水池分成兩格,,每格設置一個吸水管(DN350),,兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵,。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,,相差9cm。直接接吸水總管的話,,吸水總管就是斜的,有一個坡度,!請教各位大俠,,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,,該怎么改正,?謝謝,!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 請教:水泵直接從市政管吸水,?

    碰到這樣一個小工程,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,,想問一下大家都怎么解決的? 一棟五層辦公樓,,屋面高21米,閣樓頂高23.5米,,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個)。 只考慮生活用水,,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,,只差個水壓不夠,如果要設水泵加壓,,是否還得設生活水池,?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么,??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,,可惜還沒做過這種工程,怕審查麻煩,,而且如果這樣設,那就用不著設水箱了,,又搞不懂業主如何想,,請教做過這種設備工程的朋友給我解答! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢,?希望大家提建議,謝了,!

  • 請教水泵控制原理的問題

    請教水泵控制原理的問題

    如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]

  • 全套水泵啟動方式原理圖

    圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份

  • 常規兩用一備水泵原理圖

    提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我?guī)兔Ξ嬕粋€(gè),,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,,只能自己畫個。自動和手動雙備用一個回路,,歡迎大家來交流下改進方案~

  • 水泵原理單級多吸動畫演示

    水泵原理單級多吸動畫演示

  • 關于水泵水泵吸水的問題

    現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件,。。但是由于條件的限制,,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,,這樣的做法可以不,?還有,,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理,?

  • 水泵控制箱結構原理分析

    水泵控制箱結構原理分析

    本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,想讓我幫他畫一下CAD接線圖,。可是這一塊我接觸的少,,對于它的原理都不太明了,,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,,希望能夠一起討論,。

  • 整理|水泵的吸水方式,、選擇及運行

    整理|水泵的吸水方式,、選擇及運行

    在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,目前,,水泵是給水系統中的主要升壓設備,。在建筑內部的給水系統中,一般采用離心式水泵,。它具有結構簡單、體積小,、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點,。選擇水泵應以節能為原則,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行,。當采用設水泵-水箱的給水方式時,,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行,。對于無水量調節設備的給水系統,在電源可靠的條件下,,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵。 一,、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,,可以充分

  • 關于水泵直接從管網吸水的問題

    當室外管網允許直接吸水時,,水泵宜直接從室外管網吸水,。但是我怎么知道什么時候室外管網允許我直接吸水,?問甲方還是當?shù)刈詠硭荆窟€是另外有什么辦法或者規定,?請大家幫幫?。謝謝

  • 水泵不吸水?吸水管太粗?

    請教大俠:15l/s,40m揚程的消防泵,其吸水側口徑為DN50,我為減小阻力,用DN150的管子與之相聯.現起泵后不吸水.是何原因?見笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹點評:樓主已經發現是由于泵軸高于水池水位,說明這套消防系統是不能滿足規范,,現在新規范出來后,消防泵無論高層多層都要求自灌,,所以大家不要再想些違反規范的點子,。

  • 水泵吸水管與吸水總管的連接

    不好意思問個低級點的問題,,規范3.8.7.4條“水泵吸水管與吸水總管的連接,,應采用管頂平接,或高出管頂平接,。”怎么理解,?大學教科書應該有,,大家幫忙解釋一下，多謝了,。

  • 水泵結合器的工作原理是這么樣的?

    學了這么多年的給排水,,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教,!

  • 各種水泵工作原理 Flash

    大家下載好后,,用影音風暴就可以打開了!,!:P

  • 水泵自動供水控制原理圖

    .水泵自動供水控制原理圖

  • 污水泵的工作原理及應用

    污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,,具有多種形式:如潛水式和干式二種,,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種,。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維,。紙屑等固體顆粒的介質,,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物,。故該種泵流道易于堵塞,,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,,從而造成排污不暢,。給城市生活和環保帶來嚴重的影響,。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室,、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,,效率的高低,,以及汽蝕性能,,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證,。 污水泵結構介紹:1,、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式,、閉式)、旋流式,、流道式,、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,,可以很容易的清理及

  • 變頻器控制水泵的節能原理

    由電機特性分析可知,,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,,從而改變泵機的轉速,;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,,電動機輸入功率也隨之減少,,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理,。 在一般情況下,,水泵采用恒速交流電動機拖動,,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉,。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上,。因此就要求水泵處于變工況運行,,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,,則不僅可以減輕工人勞動強度,,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義,。 另外,,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決,。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,,造成的電機

  • 水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?

    水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?

    如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,,如果能穿,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,,能穿嗎,?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]

點擊加載更多

自吸水泵原理

自吸水泵原理專題,為您提供自吸水泵原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自吸水泵原理 相關的專業交流討論,更多自吸水泵原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度