建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,市場上有這小的水泵嗎,?
不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?
熱水循環水泵流量分為兩部分,,一部分通過熱損失計算,,另一部分為附加循環流量,,取系統設計小時用水量的15%,這個值是不是太小,,能滿足用水高峰時刻的用水要求嗎,?
我們鍋爐房,有一臺立式循環泵為什么總超流,?只要把閥關小一點就好了,,這是怎么回事呢?曾經有技術人員把葉輪磨小一圈,,當作技術革新進行炫耀,,我人為這種做法不對,又不知道該怎樣做,。求求有關專家,,給點撥一下。
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9,。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選啊,?具了解回水溫度在40-50度之間
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,,進水口引自鍋爐熱水箱),,出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制,?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點?
我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,依據是什么,?謝謝
怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3,、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,,而管網的阻力損失只有23m,;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少,?怎樣計算,? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算,?請各位老師、專家給予解答,。謝謝,!
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw,。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,,導致水泵的流量偏大,,楊程減小。請高手分析一下,,這個如果處理呢
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h,、揚程38米,。供水溫度50度,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多,。我測流量為267m3/h,,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,,請問各位不熱的原因是什么,?請指教謝謝!
地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?
一,、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水,。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查,。
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定,?
對于熱水系統中的循環水泵的揚程,,應該如何確定那!??!對于封閉式和設置令卻塔兩種形式如何確定其循環水泵的揚程還有外網的壓力是否應該考慮啊??!希望大家積極參與討論
冷熱水循環水泵選擇時的揚程和流量附加,應符合以下規定:
相同性能水泵的并聯運行
六層建筑,,每層1800m^2,,風機盤管系統,同程式,,用水量160CMH,。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值,?
現有3臺280KW循環泵,,噪音過大想設計消音器(罩)進行改造。我去現場看了,,泵進出口,、泵本體、電機,、管線均運行平穩,,無異常震動,基礎無震動,,就是電機噪音過大,,請教哪位高手做過此類的消音器(罩),?結構?材料,?如何保證正常散熱及維修,?
循環水泵設置位置:通常循環水泵均安裝在鍋爐回水口之前,但是如果安裝在鍋爐出水口,,是否就可以降低了鍋爐內的壓力,,從而可以使用承壓能力較低的鍋爐呢?(原設計要求鍋爐承壓能力0.7Mpa,,現在能否降低至0.5Mpa?循環泵揚程40mm(管網太長了),,建筑物最高30m)
請問,有一熱水鍋爐,,130-70度,,熱水集箱出口標高31.6米,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站,。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少,?