有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米,。預計今年新增9。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選?。烤吡私饣厮疁囟仍?0-50度之間
地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?
我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,,依據是什么,?謝謝
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制,?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點,?
怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3,、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少,?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算?請各位老師,、專家給予解答,。謝謝!
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,,流量為520m3/h、揚程38米,。供水溫度50度,,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多,。我測流量為267m3/h,,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么,?請指教謝謝,!
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw,。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,,導致水泵的流量偏大,,楊程減小。請高手分析一下,,這個如果處理呢
一,、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水,。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。
已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定,?
一五星級酒店,,建筑面積約4萬多平米,,高度八層,空調循環冷凍水泵揚程選用35米,,其中最長冷水管長度不超過250米,,各層出水管處安裝有動態平衡閥,請教水泵35米揚程是否足夠,?
談采暖循環水泵旁通管的意義
剛剛學做設計沒多久,,關于中央空調循環水泵的選型,我還不太會選,,找了些選型的資料,,感覺太復雜了,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,,主要是揚程了
今年做了幾個高層采暖項目,,末端有的是暖氣片。有的是地板輻射,。做為閉式在采暖的循環泵入口壓力應該是和什么有關呢?項目如下:地板采暖,,最高層 50米,,閉式循環。循環泵揚程44米,,泵入口壓力在正常運行時為0.3Mpa,,出口壓力 0.75Mpa1、我一直以為這個壓力應該是和建筑高度保持一致的,,即=50米=0.5Mpa,,或者稍微小一些。是不是管路阻力損壞了0.2MPA?2,、如果那么出口壓力超過0.8mpa,,那么超過地暖的承壓能力怎么辦?
六層建筑,,每層1800m^2,,風機盤管系統,,同程式,用水量160CMH,。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計,。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?
現有3臺280KW循環泵,,噪音過大想設計消音器(罩)進行改造,。我去現場看了,泵進出口,、泵本體,、電機、管線均運行平穩,,無異常震動,,基礎無震動,就是電機噪音過大,,請教哪位高手做過此類的消音器(罩),?結構?材料,?如何保證正常散熱及維修,?
循環水泵設置位置:通常循環水泵均安裝在鍋爐回水口之前,但是如果安裝在鍋爐出水口,,是否就可以降低了鍋爐內的壓力,,從而可以使用承壓能力較低的鍋爐呢?(原設計要求鍋爐承壓能力0.7Mpa,,現在能否降低至0.5Mpa?循環泵揚程40mm(管網太長了),,建筑物最高30m)
建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,,流量:1962L/H,,市場上有這小的水泵嗎?
不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?
冷卻塔在三樓,,冷卻塔循環水泵在地下室,,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0。:( :Q
第一次做一個鍋爐房的設計,,想請教一下鍋爐房循環水泵的選取應該根據鍋爐的供熱量來選,,還是根據熱網的熱負荷來選呢。鍋爐房的鍋爐臺數在選擇時就已經比熱網的熱負荷大了,,現在在按這個鍋爐的供熱量來選,,那選的水泵不是更大了?還有這個鍋爐房的水泵的臺數如何確定,,一般是一臺鍋爐選一臺循環水泵嗎,?但規范上是按熱負荷選取循環水泵的,。請高手指教,在線等,。
家用循環水泵
家用循環水泵專題,,為您提供家用循環水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用循環水泵 相關的專業交流討論,,更多家用循環水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題