建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,,市場上有這小的水泵嗎,?
不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?
熱水循環水泵流量分為兩部分,一部分通過熱損失計算,,另一部分為附加循環流量,,取系統設計小時用水量的15%,,這個值是不是太小,能滿足用水高峰時刻的用水要求嗎,?
我們鍋爐房,有一臺立式循環泵為什么總超流,?只要把閥關小一點就好了,,這是怎么回事呢?曾經有技術人員把葉輪磨小一圈,,當作技術革新進行炫耀,,我人為這種做法不對,又不知道該怎樣做,。求求有關專家,,給點撥一下。
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米,。預計今年新增9。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選?。烤吡私饣厮疁囟仍?0-50度之間
地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
一,、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定,?
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制,?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點?
我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,,依據是什么,?謝謝
怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2,、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少,?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算?請各位老師,、專家給予解答,。謝謝!
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw,。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,,怎么也燒不到25度溫差,,導致水泵的流量偏大,楊程減小,。請高手分析一下,,這個如果處理呢
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h,、揚程38米,。供水溫度50度,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多,。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米,。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝,!
對于熱水系統中的循環水泵的揚程,,應該如何確定那?。?!對于封閉式和設置令卻塔兩種形式如何確定其循環水泵的揚程還有外網的壓力是否應該考慮?。,?!希望大家積極參與討論
冷熱水循環水泵選擇時的揚程和流量附加,應符合以下規定:
相同性能水泵的并聯運行
剛剛學做設計沒多久,,關于中央空調循環水泵的選型,,我還不太會選,找了些選型的資料,,感覺太復雜了,,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,主要是揚程了
水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,就是對二者之間進行優化的過程,。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,,而且并聯環路非常多,管網的特性也往往會由于閥門的調節,,產生不規則的變化,,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性。因此,,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分,。 一、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量,、揚程和工作效率,。水泵的選型,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,,并保持高效率工作,。水泵的流量,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定,。水泵的揚程決定于水系統的阻力,,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,,揚程32m,工作點的效率為70%,,電動機功率30kW,,管道特性系數
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數,、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,,減少電力消耗,。 關鍵字:循環水泵 電力消耗 循環阻力 水力平衡 價值工程 1、循環水泵容量過大的問題循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,,其容量常常達到實際需要的2-4倍,,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1 設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要,。目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,,還是門窗負荷,,其計算結果都是針對某一具體房間而言,。然而,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定,。由于建筑內各房間的朝向,、位置、使用功能及其發熱源等因素的不同,,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同,。因此,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值,。據調查在我國有部
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數,、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,,減少電力消耗,。 關鍵字:循環水泵電力消耗循環阻力水力平衡價值工程 1循環水泵容量過大的問題 循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費,。其主要原因如下: 1.1設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要,。目前,,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,還是門窗負荷,,其計算結果都是針對某一具體房間而言,。然而,,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定,。由于建筑內各房間的朝向、位置,、使用功能及其發熱源等因素的不同,,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同。因此,,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值,。據調查在我國有部分設計人員在計算建筑冷負荷時只是簡單地將每個房間的最大冷負荷進行疊加,導致計算結果遠大于
熱水循環水泵
熱水循環水泵專題,,為您提供熱水循環水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與熱水循環水泵 相關的專業交流討論,,更多熱水循環水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題